1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Восстановление горизонтальной гидроизоляции

Тема в разделе "Гидроизоляция и гидрофобизация", создана пользователем Олег, 15.06.2004.

  1. Олег

    Олег Гость

    Можно ли закачивать просто жидкое стекло через шпуры в фундамент здания или необходимо применять только специализированные составы? Фундамент- кирпичная кладка ("лапоть" с добавлением керамзитной глины), скрепленная известково - печаным раствором, возраст ~70-80 лет. Состояние удовлетворительное. Толщина ~1.2 м.
     
  2. Специализированные составы безусловно надежнее. "Просто жидкое стекло" -это силикат натрия, который нежелателен в строительных сооружениях, содержащих цемент или глину (может вызвать образование объемных соединений, разрушающих основу). Лучше использовать калиевое жидкое стекло, модифицированное специально для целей отсечной гидроизоляции. У SCHOMBURG - это AQUAFIN-F.
     
    Последнее редактирование модератором: 11.10.2016