1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Воздухообмен 2-х кратный с регулируемым электрокалорифером

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Илларион, 05.05.2005.

  1. Илларион

    Илларион Гость

    Здравствуйте!
    В техническом задании на изготовление мобильного здания размером 6000х3000 мм, в т.ч. тамбур 2300х3000мм. предусмотрено:

    1) Воздухообмен 2-х кратный с регулируемым электрокалорифером.
    Вентиляция приточная и вытяжная.
    Какое оборудование нужно предусмотреть?
     
  2. Сначала нужно отдать на обсчет вентиляционщикам, они выдадут электрическую мощность каллорифера, а уже после этого - в наш раздел....
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  3. Борис

    Борис Гость

    Это у вас не телеф. станция?
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  4. Антон

    Антон Гость

    А так, подбираем вытяжной вентилятор. Расход равняется объему, умноженному на воздухообмен. Дальше приточный вентилятор, с небольшим преоблоданием над вытяжкой ( на 10%). Дальше, на тысячу кубов воздуха требуется пятнадцать киловат тепла. Считаем мощьность калорифера. Ну и смотрим воздуховоды, решетки, автоматику и т.д.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016