1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Воздухообмен из пром. помещения.

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Mexx, 13.11.2007.

  1. Mexx

    Mexx Новичок

    Регистрация:
    08.11.07
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Добрый день.
    Хотел бы узнать, какой воздухообмен принимать в помещении площадь 352м2 высота помещения 7м .назначение помещение-лаконаливной цех,в которм размещены 3 станка по нанесению лака на дереянные изделия,с существующими вентиляторами для местной вытяжки?
    По паспорту удаление из 1 станка -8000м3ч , у двух других -по 2500м3ч
    Заранее спасибо.
     
  2. Евгений

    Евгений Гость

    Кратность воздухообмена принимают по СНИПам при общеобменной вентиляции, в Вашем случае требуется вентиляция местная, с помощью местных отсосов, укрытий.
    Если все станки одновременно работают требуется 13000 м3/час, если не все, то рассчитывать нужно с коэффициентом одновременности. Справятся существующие вентиляторы? Не забудьте компенсировать вытяжку притоком с фильтрами и подогревом. Если лак горючий, то вентиляторы и эл/двигатели в соответствующем исполнении.
     
  3. Технолог должен определить список вредностей которые присутствуют в Вашем производстве. По таблице определить допустимые концентрации этих вредностей в воздухе рабочей зоны. Имея данные о скорости поступления и концентрации вредностей рассчитываем количество свежего воздуха для достижения ПДК.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом