Воздухообмен в административных помещениях

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Марина, 18.08.2009.

  1. Марина

    Марина Гость

    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, каким нормам должен соответствовать воздухообмен (метр кубический в час на кв.м. помещения) в административных помещениях согласно СНИП при использовании приточно-вытяжной вентиляции.
     
  2. Maks

    Maks Участник

    Регистрация:
    30.04.09
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кемеровская область
    Согласно СНиП 2.09.04-87*
    "Административные и бытовые здания"

    Пункт № 4,1
    Таблица 19

    14. Помещения управлений, конс-| | пр | выт
    трукторских бюро, общественных ор-| | |
    ганизаций площадью: | | |
    а) не более 36 м2 | 18 | 1,5 | -
    б) более 36 м2 | 18 | По paсчету
     
  3. Марина

    Марина Гость

    Спасибо!
     