1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Возможно ли подключение трёх однофазных генераторов к трёхфазной сети?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Adeon, 15.09.2018.

  1. Adeon

    Adeon Новичок

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Возможно ли подключение трёх однофазных генераторов к трёхфазной сети?
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 649
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Если что, жилой дом тоже подключён к 3-х фазной сети, а там подключено всё однофазное (телики, холодильники, лампочки...).
     
  3. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Adeon, здравствуйте. Насколько я понимаю, речь о частном доме. Если нет трехфазных нагрузок (двигателей; котел и электроплита - не в счет), то - да, возможно.
     
  4. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Если Вы хотите создать трехфазную сеть из однофазных генераторов - возможно при условии жесткого фазирования (все генераторы механически жестко связаны).
    Если речь об отдаче в трехфазную промышленную сеть - возможно без всяких условий. Мегаватты внешней сети вашим мелким генераторам "вывернут руки" и сфазируют.
     
  5. Adeon

    Adeon Новичок

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Есть ли у кого-то возможность показать схему подключения? На входе к счетчику есть три фазы и один ноль.
     
  6. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Там показывать нечего. Три однофазных генератора, у каждого два вывода. Любой из двух - назначаете нулем, все нули соединяете (если нужна звезда на 0,4 кВ), оставшиеся свободными три вывода - фазы.
    Будет работать при условии, что все генераторы, жестко, сидят на ОДНОМ валу, со сдвигом строго в 120 градусов. И, разумеется, генераторы не инверторные.
     
    Костян челябинский нравится это.
  7. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Вдогонку. Если задача включить трехфазный движок на одну фазу без потери мощности, то забыть про авантюру тре генераторов и либо трефазный генератор, либо частотный преобразователь
     
  8. Adeon

    Adeon Новичок

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вопрос стоит в том что у меня есть три генератора однофазных и ноль только один. В доме нет трехфазного ничего, просто разбиты фазы на три группы. Генераторы Ruslight fl3800
     
  9. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    это ключевое. Тогда все пофиг. Либо один генератор на все три фазы, если хватает по мощности, либо три, если не хватает.

    Соединение, уже выше писал - один из выходов каждого генератора - цепляем на ноль, другой на соотв. фазу.

    Детали. Генератор на 3 кВт. Розетка держит 2 кВт. Частое решение - две розетки, на каждой из которых свой автомат. Если у Вас так, то выясняете, какой провод розеток является общим, его на ноль, а на фазу два оставшихся свободными. Т.е. используете для подключения обе розетки. Подключение через одну может вызвать срабатывание автомата, т.е. не даст реализовать паспортную мощность генератора.
     
  10. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    37495465.jpg
    Adeon, лучше оставьте эту затею. Продайте однофазные и купите трехфазный генератор. Кстати, может быть, еще и по деньгам выиграете.
     
    Костян челябинский и stran06 нравится это.
  11. Pif-Paf

    Pif-Paf Участник

    Регистрация:
    20.02.18
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Всем привет. Народ, подскажите ответ на мой вопрос, что-то не нашел подобную тему... Суть в том, что я живу на 4 этаже 4-этажного дома (сталинка). Хочу из вводного щита, который в подвале, кинуть СИП к себе в квартиру по подъезду, т.к на этаже щит очень страшный и не надежный... Возможно ли это сделать без согласования и в чем его лучше пустить (гофра, труба и тп.)?
     
  12. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Pif-Paf, Вы задаете вопрос не в той теме.
    Почему СИП, почему не ВВГ? СИП горюч и запрещен к прокладке внутри зданий.
    Нет.
     
    Костян челябинский нравится это.
  13. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    А зачем тащить кабель из подвала? Почему нельзя просто заменить шкаф?
     
  14. Pif-Paf

    Pif-Paf Участник

    Регистрация:
    20.02.18
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    К шкафу подходит вводной очень не практичный я бы сказал))СИП ...вроде есть просто он))
     
  15. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Это что-то новое в электротехнике. "Не практичный вводной" - кто расшифрует, что это. И, вообще, может господа модераторы вынесут это в отдельную тему, как-то не прослеживается связь между генераторами и кабелями.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом