1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Возможно ли сделать межэтажное ж/б перекрытие по ж/д рельсам?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gala, 27.04.2010.

  1. Гала

    Гала Участник

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    А что вы можете предложить по усилению межкомнатной перегородки? Ведь на нее усилится нагрузка. Фундамент под ней 60 см, стоит на песчаном грунте. Быть может поставить рядом столбики и положить сверху перемычку?
     
  2. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Гала, Вы нас совсем запутали. Перегородка (или стенка 250 мм) по Вашим рисункам расположена на планируемом перекрытии. Какая нагрузка на неё? При чём здесь фундамент? Без нормальных картинок диалог не возможен.
     
  3. Гала

    Гала Участник

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Я уже изложила вам более подробно. Ну, извините если не понятно.
     
  4. Гала

    Гала Участник

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Добавляю еще одну схемку. Может быть она вам прояснит ситуацию.
     

    Вложения:

    • file_216137.doc
      Размер файла:
      37,5 КБ
      Просмотров:
      6
  5. Игорь

    Игорь Гость

    Думаю, нужно усилить перегородку первого этажа, разделяющую помещение пролетом 6,5 м на два помещения пролетом 3 и 3,5 м. На эту перегородку опирается стена 200 из ГС блоков, не так ли?
    Возможно усиление в виде задуманных вами столбиков, сращенных с перегородкой 120, Итоговая толщина стены 1 этажа в месте столба будет 380, второй размер столба в плане- тоже 380. перевязку осуществить сверлением существующей перегородки в швах и заведением в отверстия стержней диаметром 6 примерно, можно в каждом ряду. Или же заново возвести эту стенку. Фундамент на песке- отлично. перемычку или прогон лучше не делать, а возвести 5 столбов.
     
  6. Гала

    Гала Участник

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Огромное спасибо за совет. Думаю, так и сделаем.
     
  7. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Нет, перегородка первого этажа ни причём, её я вообще не учитывал в расчётах. А чтобы не было распора от этой перегородки, заложите между рельсом и кирпичом эластичный компенсирующий материал.
     
  8. Гала

    Гала Участник

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Я не совсем согласна с вами, на счет того, что межкомнатную перегородку не надо учитывать. На 1 пролете в 3 м одна нагрузка,на 2 пролете в 3,5м нагрузка значительно больше, разве это не учитывается?
     
  9. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Нагрузка - это бетон перекрытия на пролёте 3,5 м, и кирпичная перегородка на расстоянии 3,5 м по краю бетонного перекрытия, плюс краткосрочные нагрузки. Перегордку первого этажа как реактивную опору в рассчёте я не учитывал.
     
  10. Гала

    Гала Участник

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Прикинула на схемке, что получается. У меня возникла мысль. А может быть заложить в пирог теплого пола двойное армирование и арматуру взять потолще и использовать его как бетонное перекрытие, без заливки бетоном между рельсами? Такое возможно?
     

    Вложения:

    • file_216825.zip
      Размер файла:
      978,7 КБ
      Просмотров:
      2
  11. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    А зачем? Мы же уже обговорили плиту сделать по профнастилу.
     
  12. Гала

    Гала Участник

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Ну, я так думаю будет легче. А так толщина плиты между рельсами 10см + толщина пирога теплого пола 10см. Не много ли это?
     
  13. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Уменьшите толщину перегородки - не 250 мм кирпича, а 80 мм гипсовых блоков. Лучший вариант перекрытия - профнастил 50-75 по верхим полкам рельсов как несъёмная опалубка под ж/б плиту высотой 100-125 мм от нижней волны настила с арматурой 8-10 мм в каждую волну, сверху тёплый пол не более 80 мм. При большей нагрузке возможен нежелательный прогиб рельсов. Всё.
     
  14. Гала

    Гала Участник

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Огромное спасибо.
     