1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Врезка доп. насоса в систему отопления - будет ли эффект (см. картинку)

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем сергей111, 01.10.2007.

  1. сергей111

    сергей111 Участник

    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Не прокачивает дальний контур. ( контуров стало больше и они стали длинее чем планировали). Теперь я хочу врезать доп. насос. Сейчас у меня протерм KLZ с двумя насосами,один на обратку,второй на подачу. Но врезать насос в этот дальний контур или просто вобщую подачу или обратку ни как не возможно.
    Я хочу врезать как на картинке. (в пристежке) Нужен совет-будет ли эффект от такой врезки? Не будет ли вода на входе этой врезки в общую подачу давить в обе стороны и этим уберет всякий толк в такой врезке?
    Спасибо за советы.
     

    Вложения:

    • file_115873.jpg
      file_115873.jpg
      Размер файла:
      16,3 КБ
      Просмотров:
      18
  2. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    небудет толка..один мощный насос на обратку ставьте.....
     
  3. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    И ЕЩЕ ХОЧУ ДОБАВИТЬ:
    я незнаю что у вас за ситема отопления, но если вы просто продолжили свой контур и у вас непродавливает дальние радиаторы то то что я написал сработает, если же вы помимо одного контура еще один накинули и у вас из-за этого нетопит то вам нужно все завязывать в коллектор тогда по нормальному и ставить запорную арматуру...
     
  4. сергей111

    сергей111 Участник

    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    У меня все правильно.На каждый этаж выведена гребенка и от нее идут разные контура. Просто один из контуров-самый дальний не прокачивает весь.Радиаторы чуть теплые хотя все задвижки открыты.(на всех остальных контурах радиаторы значит. горячее.
    Т.е я делаю вывод что через этот контур идет малый обьем воды и ее не хватает на прогрев радиаторов.Т.е нужно увеличить обьем прозодимой воды через него. ВЕРНО ? Но поставить насос на один этот контур не возможно. Возможно лишь врезать доп. насос на обратку или подачу. Но я хотел насос врезать так как у меня на рисунке (рисунок в этом письме) потому что на этом обходе перед насосом у меня стоит электрокотел (резервный)
    и не хотелось врезать два насоса один на эл.котел и один дополнительный на газ. котел.
     

    Вложения:

    • file_115971.gif
      file_115971.gif
      Размер файла:
      41,2 КБ
      Просмотров:
      9
  5. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    сергей,решение что вы предложили спорно. Как правило проблема недопита связана с сопротивлением дальнего контура т.е. гидравлическая увязка., его высокой термонагрузкой.Подача не доходит. Это же вода-любые изменения в распределении нагрузок вызывают изменения во всей системе. . Вообще я не видел насосы в паре подача-обратка. Надо бы прописать -прорисовать длины и сечения трубопроводов и мощности оконечных устроиств и их тип. А проще местных спецов позвать.
     
  6. сергей111

    сергей111 Участник

    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Конечно этот контур самый дальний,на нем больше всего радиаторов (три алюмин по 12 секций) и он самый изгибистый кроме того на него идет труба металлопластик всего лишь 20-ка. Т.е верно что есть сильное сопротивление и повышенная термонагрузка. В данном случае выход один увеличить общую скорость потока воды с помощью врезки доп. насоса. У меня вопрос один как его врезать ? можно ли его врезать так как на рисунке? И по кол-ву встроенных насосов на газ. котле.Да верно у меня стоит один.Второй это на бойлер.
     
  7. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    а на этот контур никак не судьба поставить насосик махонький циркуляционнный? или хотя бы поменять трубу разводки на больший...25 хотя бы диаметр?
     
  8. сергей111

    сергей111 Участник

    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    ни как. все под обшивкой. и насос ни как только если на общую.
    А вот интересно.Как лучше доп. насос поставить? Если у меня сейчас стоит на обратке встроенный.
    Варианты:
    1) Поставить еще один ( дополнительный ) на обратке.
    2) Отключить встроенный в котел и поставить на обратку более мощный.
    3) Поставить на подачу.
     
  9. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    Кароче:
    1 Вскрываете котел и снимаете насос, по размерам данного насоса пытаетесь найти тот же но более мощный, ставите, закрываете обшивку и тады работает
    2 Вскрываете котел, снимаете насос, ставите вместо насоса какоето железо(равнопроходное), закрываете котел, врезаете мощный насос в обратку

    Других вариантов невижу, и из видимого становиться ясно что №1 предпочтительней....
     
  10. Антон

    Антон Гость

    ...или ставить еще более или еще более мощный.
    :grin: :grin: :grin:

    Сергей, систему в целом нарисовать сможете? какая где арматура, что на приборах поставили и сколько секций (или какой тип) приборов

    может Вам гидравлику отрегулировать сначала (просто вентили чуть придавить везде, кроме проблемного участка) это дешевле намного. :grin:
     
  11. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    я тоже знаю что гидравлику мона попробывать отрегулировать...но интересуетже как установить насос...
     
  12. Антон

    Антон Гость

    Та есть у него уже один :smile3:))))))))))))))))))))

    Пусть Сергей и ответит, что его больше интересует, полдня попробовать сначала вентили покрутить и попробовать реально сэкономить минимум 100 зеленых или сразу деньги отвалить с негарантированным результатом.

    Торжественно обещаю потратить час-другой :grin: и ему систему рассчитаю, если он конечно нарисует :smile3:)) а там еще видно будет насос или не насос, еще варианты могут быть.
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Гость

    Точно, точно. Всю схемку с потрохами показали бы, все было бы понятнее. Читаю и диву даюсь, насосы на подаче и обратке... Как так? Если больше двух насосов в системе, желательно, ставить гидроразделитель. Какая арматура на радиаторах? надеюсь не шаровые краны?
     
  14. Сергей

    Сергей Гость

    Господа, может конечно я дурак, но не кажется ли вам что насосы работающие на подаче и обрате дают в итоге противоход. Принцип гребенки и плюс обратные клапана на насосах. может это решение вопроса?
     
  15. epron

    epron Гость

    Судя по Ваему рисунку , Вы врезать хотите перед котлом между обраткой и подачей , Вы хотите взять холодную воду обратки и нагреть все радиаторы дома ? Поменяйте насос на более мощный в котле , как предлогал Александр Смирнов
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом