Выбор кабеля для ввода в дом

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Андрей Подзоров, 16.08.2012.

  1. Подскажите пожалуйста какой кабель выбрать при вводной мощности 30 кВТ, при воздушной прокладке кабеля все советуют СИП 4х16 или 4х25, не хотелось бы пользоваться аллюминиевым, есть ли аналогичный медный??? Автомат в щите использую на 50А.
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    СИП - нормальный вариант и он гораздо легче по весу, чем медь. Поэтому для воздушки - самое то. Вам 4х25 мм2 подойдет на 50 А.
     
  3. ЮрийК

    ЮрийК Гость

    А что значит"не хотелось бы пользоваться алюминиевым"?У Вас должен быть проект на электроснабжение,в котором при воздушном питании чётко и однозначно должен быть указан СИП(количество жил и их сечение считают проектировщики).
     
  4. Master

    Master Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Пока не встречал СИП кабеля с медной токопроводящей жилой. ) Но вообще, как уже было сказано, ввод в дом исполняется согласно ТУ (техусловиям) и чертежам.
     
  5. Mik

    Mik Активный участник

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    На 50А и 4х16 подойдет.
    А что касается медного, если самонесущий не найдете, берите ВВГнг не тоньше 6мм[sup]2[/sup]. Можно (нужно) пустить кабель по троссу 10мм.
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Маловато будет.
    А этого тем более мало. Не меньше 16 мм.2 по меди. img_286770.png
     
  7. Mik

    Mik Активный участник

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Даже по вашей таблице в самый раз. 16мм соответствует 68А.
    50А*220 - это 11 кВт Если автор темы захочет пользоваться всеми 30кВт, то и 25мм мало. И возникает еще вопрос: Они что, 30кВт предлагают по одной фазе? все таки наверно по трем.
    Да вы перестраховщик!
    по меди навскидку считается 1мм сечения = 10А.
     
  8. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Там есть графа про уставку предохранителя.
    На каждой фазе. В нашем случае их три.
    При 10 кВт на на каждой фазе - в самый раз.
    Нет, я пользуюсь официальными справочниками.
    Это неправильный метод подсчета.
     
  9. Берлиоз

    Берлиоз Участник

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Литва
    Если это ввод после счетчика, т.е. ваша собственность-не лучше ли проложить в грунте? Как себе. На столбе есть грибок такой черный? Ограничитель напр. класса А. Тогда себе в Р. щите-В+С класса. Убережет вашу комп.+ТВ технику.
     