  1. Станислав

    Станислав Гость

    Ввод в дом( дача) 380 В.Вся нагрузка - однофазная ( плита, бойлер , обогреватели, свет и т.д.). 3-х фазных двигателей нет.Распределил нагрузку по фазам как смог, почти равномерно: 6,6кВт( 30 A) + 5,5кВт( 25A) +7,7 кВт( 35 A).
    КАК вырать номинал входного 3-х фазного автоматического выключателя ( по наиболее загруженной фазе???) и, конечно, каким должен быть номинал счетчика ?

    Спасибо за ответ.
    Станислав
     
  2. Spy

    Spy Гость

    А какова ваша мощность ввода? Т.е. что написано в паспорте на ваш ввод? если не знаете - обратитесь с этим вопросом в ашу энергосбытовую компанию.
    Автомат выбирается исходя из разрешенной мощности разбора(мощности вашего ввода). И никак иначе.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  3. POWER

    POWER Гость

    Это точно - потому что главная задача автомата - обеспечить защиту кабель при сверхтоках и тепловом нагреве, т.е. вводной автомат нельзя подобрать исходя только из внутренних нагрузок которые предоставлены - он может их и выдержать - а вот питающий кабель может не предохранить - и геморрою тебе добавить...
    Начать надо от печки - сколько выдержит твой питающий кабель с учетом / 1.25 ты должен подобрать автомат + удаленность и соответственно потеря напряжения и т.д. а уж потом ты должен определится сколько можно безопасно повесить нагрузки - чтобы и автомат держал и кабель не сгорел и счетчик соответствовал...
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016