1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Выбор нужного провода для подключения оборудования высокой мощности.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Руська Хамраев, 29.09.2009.

  1. Здраствуйте.
    Подскажите пожалуйста как мне правильно выбрать провод необходимый, какой длины он может быть чтобы не было потерь больших ..
    Например для подключения передвижного электросварочного аппарата к щиту. Какой выбрать провод и какого сечения.. Какой длины максимальной он может быть..
    Еще один интересующий вопрос. Часто видел как ноль не использут.. тупо делают сопротивление из подобия контура самодельного .. не опасно ли это ?
     
  2. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Потребляемый аппаратом ток назовите, а также вариант подключения ( 1-фазный или другой).
    В этом документе найдете упрощенные формулы расчета сечения проводов в зависимости от нагрузки ( расчет на нагревание и потери ):
    http://www.vashdom.ru/open-file.htm?file=forum_190655.rar
    ссылка на ПУЭ:
    http://www.colan.ru/support/pue/pue13.php?page=1
    Руська Хамраев:
    Использовать заземление в качестве рабочего нуля запрещено !!!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом