1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Выбор сечения провода

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Андрей, 02.12.2008.

  1. камал

    камал Гость

    какое нужно сечение кабеля для генератора мощность которого 800ква
     
  2. ораз

    ораз Гость

    Для ДГУ 360 кВа 288кВт протяжённость 35м до щита- какой кабель выбрать.
     
  3. SFResid

    SFResid Гость

    У ДГУ 360 кВа 288кВт (400 В линейные - предполагаю по умолчанию) номинальный линейный ток 520 А. На такой длительный ток ток и должны быть рассчитаны фазные жилы кабеля.
     
  4. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Ну, и зачем ему 4х50, т.б.5х50? 3х50+25, 3х50+25+Сu25
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом