1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Выбор теплобменника отопления alfa laval

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Татьяна, 22.05.2009.

  1. Татьяна

    Татьяна Гость

    Всем добрый день!
    Меня интересует выбор теплообменника. Я хочу взять разборный пластинчатый теплообменник Alfa Laval. Суммарная тепловая нагрузка 0,27 Гкал/ч, на вентиляцию 0,125, на горячее водоснабжение 0,005Гкал/ч. Греющая и нагреваемая среда -вода, источник тепла - тепловая сеть. Максимальное рабочее давление 16 бар. Температура теплоносителя 137/72 град. С. Температура в системе отопления 95/70 град. С. Не ясен выбор марки теплообменника, сколько пластин, какие размеры, и с чего исходить при их выборе на основании исходных данных? На официальном сайте есть программа расчета теплообменника, но она не работает. Не знаю как выбрать? Дайте пожалуйста совет?
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Думаю, что х-ки всех ТО примерно одинаковы. Есть путевая прога расчета ТО на сайте у Данфоса. Кста, ее можно сдуть, для собственного пользования.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом