1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Выключается котел при добавлении мощности

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Ирина455нн, 22.01.2021.

  1. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Т.е. про вызов спеца?
    Разжую для тех кто в танке.
    (в донном случае)
    Первый этап - задаю вопросы, что бы представить ситуацию, а не тыкать пальцем...
    Второй этап - какими то манипуляциями(так их назовем) ставлю диагноз.
    Третий этам - советую вызвать мастера, так как ситуация не для ... женщины.
    Дальше - :no_flud:
     
    Последнее редактирование: 23.01.2021
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Вот вопрос ТС, в первом сообщении:
    Выясняем - Из за тяги.
    Дальше вопрос:
    Отвечаем:
    Где я виноват?:dntknw:
    ПС Если уж кто-то и виноват, то ...:mosking: форум(ы) виноват, зачем они организовали это.:wink3:
     
  3. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    И хорош тыкать!
    Ни по возрасту, ни по статусу, ни по чему бы то нИбыло ...:aggh:
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Информация передана админам форума, буду рад. если тебя забанят, может этим я спас чью-то жизнь, кто знает...
     
  5. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Возраст ТВОЙ не знаю, а по статусу, это что?
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Как же я жить дальше буду?!:shok:
    Интересно, что я, лично, потеряю?
     
  7. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Умный, сами догадаетесь!
     
  8. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Возможность писать хню на этом форуме.
     
  9. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Чтоб большей потери у меня в этой жЫзни небыло!:smile33:
     
  10. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    ПС Львы меня обсмеют, что я с собачкой дрался!!!©
     
    Последнее редактирование: 24.01.2021
  11. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Ты видел в живую трупы людей, которые отравились угарным газом, детей грудных? Потому что какой-то [нехороший человек] замкнул датчтик тяги.
     
  12. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Вроде праздники уже закончились...
    Не мешало бы поспать, полегчает, может быть.
     
  13. Ирина455нн

    Ирина455нн Новичок

    Регистрация:
    22.01.21
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Пламя горит синим. Но теперь появилась новая проблема. Котёл очень сильно шумит, весь горячий (раньше такого не было), иногда присутствует запах газа. Без насоса работает тише, но запах все равно есть. Что это может быть? Пока отключили его на ночь.
     
  14. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Ирина455нн, тот случай, когда одни не хотят уже отвечать, т.к. камни на них летят, а другие не могутЪ, разве что могутЪ посоветовать вызвать мастера.:pardon:
     
  15. stendapuss

    stendapuss Форумчанин

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    2
    Адрес:
    миасс
    Что вы начали, если кто то в обще не волокет. Зачем он спрашивает, не имеет значения кто. Мужик или женщина. Кто из нас знает кто по клавишам долбит. Назваться хоть кем можно. Коротнуть датчик и без совета могут. Только если деревянные зачем лезть к газу? Вызывают пускай мастера. Хотят сэкономить, а потом форум виноват. У меня аогв ростов 2 штуки. Кнопка на изаленте. Они с новых не работают сразу. Нафига мне парится. Новые покупал и делал как надо, толку нет. Если у меня стоит аогв в подвале. Между ним и помещением дверь. И труба от котла с подвала через третий этаж на крышу. Четыре этажа. Плюс вторая труба для вентиляции. И все эти трубы идут с подвала на крышу (3 этажа с лишним). И что будет если аогв потухнет? При любом раскладе тянет в трубу, аш 2 штуки на 200. Тух и не один раз, все выдувает в трубы. А людям если сказали отключи, они думать должны куда газ пойдет. А если мозга нет, вызывайте мастера. Мастер скажет купите все новое. Ему не надо ответственность брать на себя. Все хотят и денег экономить и не думать.
    А женщины пускай суп готовят.
    Как то так. Пойду покурю и добавлю еще что не будь. Меня не забаньте. А то логин менять и мыло в лом. Про айпи не говорю.
    Покурил.
    И во бще при установке аогв по требованию труба должна 3-5 градусов от конька быть. Чтоб ее не задувало и тяга была. Не фига там в дом не пойдет газ, если труба, как надо сделана и не забита. Аогв должно стоять в отдельном помещение, а окно для того чтоб если газ бухнет. Удар окно вышиб, а не в комнате кого. Вентиляция через трубу должна быть, а не через окошко. Если не хотят делать, пускай дежурят и зажигают, как потухнет.
    Насоветовать много чего могут, надо самим здравый смысл иметь. Если бы у меня аогв стоял на кухне, не в жизнь не стал бы кнопку завязывать.
    А у меня стоит через дверь в подвале и труба метров семь.
    Как то так, а то на Славик64 накинулись.
     
    Последнее редактирование: 25.01.2021
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом