1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вырубает узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Саша, 03.04.2012.

  1. Саша

    Саша Гость

    Здравствуйте, такая вот проблема: живу в частном доме, стоит стаб.на весь дом Ресанта( наверное по этой причине и проблема) На входе в дом до стаба стоит УЗО на 100 мА, после стаба стоит УЗО на 30 мА. Включаю стаб и через какое-то время вышибает второе УЗО, включаю его, выключается первое, включаю, работает, но через не большой промежуток времени такая же фигня. Попробовал отключить стаб от заземления, не помогло. Спасает байпас. Помогите пожалуйста.
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Похоже, что в момент настройки самого стабилизатора на нужное напряжение, ток в цепи меняется, оттого и выбивает. Стабилизатор, наверное, с сервомотором, типа автотрансформатора. Время срабатывания УЗО обычно 40 миллисекунд, т.е. два периода, моторчик автотрансформатора крутит ползунок автотрансформатора по любому медленнее. Например, при включении сначала напряжение было 200 В и ток в цепи был меньше. Затем моторчик стабилизатора повел ползунок в сторону увеличения напряжения, напряжение стало на выходе возрастать и ток увеличился. УЗО измеряет приходящий и уходящий токи в течение периода 40 миллисекунд и распознает, что они меняются в этот промежуток. Для УЗО это равносильно утечке, и оно отключается. Если бы стабилизатор был бы более быстродействующим, с тиристорными ключами, например, то он бы переключился на нужное напряжение быстрее, чем время срабатывания УЗО и оно бы не отреагировало.
    Вообще, это мои догадки, надо знать схему включения, нагрузку, марку стабилизатора, его принцип работы. По месту всё это надо смотреть. Но если спасает только бай-пасс, то дело наверняка в стабилизаторе.
     
  3. Саша

    Саша Гость

    В паспорте к стабилизатору написано время срабатывания 5-7 миллисекунд, Модель
    ACH-10000/1-Ц.
    А что в таком случае можно сделать? Убрать УЗО? А безопасность?
     
  4. Саша

    Саша Гость

    И ещё, дело в том что вырубает и то узо которое стоит до стабилизатора, и то которое стоит после стабилизатора, первое на 100мА, второе на 30ма
     
  5. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Здесь, вроде написано, что 20-35 миллисекунд. http://www.elec.ru/files/2011/05/10/Katalog-Resanta.pdf
    Посмотрите, как УЗО себя ведут на малых нагрузках. Т.е., выключите все в доме, оставьте только пару лампочек, например.
    Попробуйте подключить стабилизатор после второго УЗО, или до первого.
     
  6. Саша

    Саша Гость

    http://www.resanta.ru/production/autostab/1faz1/58-asn-100001c.html
    Вот здесь 5-7..... Абсурд, ничего не понимаю. Но в любом случае это меньше 40 узошных. Огромное Вам спасибо, попробую подключить по другому. Вообще без нагрузки пробовал, выключается УЗО которое стоит до стаба
     
  7. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    А может утечка в самом стабилизаторе???
     
  8. Саша

    Саша Гость

    Я попробовал отключить его от заземления, всё так же.
     
  9. Саша

    Саша Гость

    Вы не знаете как сюда отправить картинку?
     
  10. Администратор портала ВашДом

    Администратор портала ВашДом Активный участник

    Регистрация:
    13.06.07
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Что бы разместить файл или иллюстрацию в форуме, Вам нужно зарегистрироваться. После подтверждения регистрации и авторизации в форуме, найдите интересующее Вас сообщение, нажмите на кнопку "Ответить". В в нижней части выбранного Вами сообщения под полем "Текст" появятся формы для загрузки файла или иллюстраций.
    С помощью поля "Картинка" Вы можете загрузить до 5 иллюстраций весом не более 1 мБ и размером 800х800 пикселей.
    С помощью поля "Файл" загружаются текстовые файлы например инструкции, технические описания, архивы и т.п.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.02.2015
  11. Сан Саныч

    Сан Саныч Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пензенская область
    Вот схема img_276866.jpg
     
  12. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    А в дом на щиток земля идет? Если идет, то как?
    Вы, когда пробовали без нагрузки, как отключали? Просто из розетки или выключателем, либо автоматами в щитке?
     
  13. Сан Саныч

    Сан Саныч Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пензенская область
    Вообще землю идёт сначала в щиток,а из щитка уже к стабилизатору. Без нагрузки выключал автоматы в щитке.
     
  14. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Тогда попробуйте еще раз без нагрузки, только вместе с автоматами отключите еще нулевой провод после второго УЗО. Если перестанет вышибать - значит утечка в цепи после второго УЗО, например, где-то на какой-нибудь розетке перепутана земля с нулем.
    Вообще, непонятно, загадка какая-то :shok:
     
  15. Сан Саныч

    Сан Саныч Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пензенская область
    Так вот и я не понимаю что за нах. Так ведь через байпас работает, значит не в сети дело?
     