Вырубается диф. автомат

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем bakawox, 14.05.2018.

  1. bakawox

    bakawox Участник

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день! Недавно переехал на новую квартиру (новостройка), электрика была от застройщика. Сразу оговорюсь, по электрике есть вопросы - в частности, не работает свет в одной комнате и часть розеток там же.
    Со старой квартиры перевез электроплиту, подключил и стала наблюдаться следующая беда: периодически вырубает диф. автомат. Срабатывает не по нагрузке - проверял, в течении длительного времени включал 4 конфорки и духовку - работает. А вылетает когда жена готовит на 1-2 конфорках.
    Проблему пробовал локализовать, готовили на одной и той же комфорке, вырубается. Потом на соседней - снова вырубается.
    Автомат поменял в первую очередь, не помогло.
    Что можно посмотреть?
    Пока пришла в голову следующая идея: перекинуть плиту на соседнюю розетку, куда сейчас включен чайник (ни разу никакой автомат на чайнике не вырубался), промониторить, что проблема точно не в плите, потом заново кинуть провод от щитка на плиту.
    Можно так делать? Единственное, смущает, что розетка чайника без заземления, это не страшно? Или у кого-нибудь будут другие дельные советы, что можно сделать?
     
  2. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    делать вы вольны что угодно.
    диф.автомат срабатывает на токоутечку.
    её и надо искать .

    внутрь включённого чайника руки не сувать!

    и вот ещё что по наблюдениям.
    действия ТС-а -
    действия жены ТС-а -
    может быть здесь собака порылась?

    думается что смена только диф.автомата - это полумера.
     
  3. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    bakawox, здравствуйте.
    Как такое возможно? В новостройках все розетки должны быть с защитными контактами.
    Вам нужен электрик с микротоковыми клещами, который замеряет реальный ток утечки.
     
  4. bakawox

    bakawox Участник

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Вот это не очень понял.
    Проблема в том, что где-то по пути провода от щитка к плите есть утечка.
    Чем и как ее искать непонятно.
    Я выше расписал вариант просто заменить провод, предварительно убедившись, что проблема не в плите.
     
  5. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    bakawox, нужно отключить кабель к плите с обоих концов (и в щитке и от плиты) и проверить состояние его изоляции мегаомметром. Если есть дефект изоляции - кабель менять. Найти место утечки может только квалифицированный специалист.
    Если изоляция кабеля в порядке, то подключить плиту и замерить фактический ток утечки в ней при помощи микротоковых клещей.
    Кстати, Вы не озвучили марку диффавтомата. Если это EKF, то велика вероятность что причина именно в нем. Это электронный диффавтомат со слабой помехозащищенностью, реагирует на помехи.
     
  6. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    у меня вообще был "ноунэйм" от застройщика .
    он ни на что не реагировал , да и вообще не работал.
    в общем тяжёлая коробочка с чем-то внутри.
     
  7. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Ну, Немец написал:
     
  8. Евгений Попов

    Евгений Попов Участник

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если нагрузочная способность кабеля и кол-во жил позволяют, конечно, подключите плиту к розетке.
    Так и поймете, в плите утекает или в кабеле.
    Если утечка складывается из суммы, результат также будет понятным.
    Фаза и нейтраль в розетке, в новом доме - вообще-то, неправильно. Должен быть еще проводннк защитного заземления.
    Подключать плиту к 2 указанным выше проводникам на время проверки - можно. Правда, если случится в плите замыкание на корпус, автомат розеточной группы не отключится. Такое замыкание не каждый год бывает и не в каждом доме. Проверяйте.
    Ну и номинал дифа гляньте. Там 10 или 30 ма? Если 10, можно поставить 30. Плита может течь запросто.
     
    Последнее редактирование: 21.05.2018
  9. kocheryzhka

    kocheryzhka Участник

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    45
    Лайки:
    7
    Адрес:
    Ленинградская область
    Вы тему то читали?
    Как "так"? непонятно, расскажите подробнее
     
    Костян челябинский нравится это.
  10. Евгений Попов

    Евгений Попов Участник

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, я прочитал вопрос топикстартера.
    Догадайтесь.
     
  11. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Мне кажется этого достаточно для определения виновника беды.
    Нет такой проблемы, ибо если бы она была, диффавтомат вырубался бы "просто так".
     
  12. kocheryzhka

    kocheryzhka Участник

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    45
    Лайки:
    7
    Адрес:
    Ленинградская область
    Я вам гадалка что ли? Если б знал, не спрашивал.
     
  13. Евгений Попов

    Евгений Попов Участник

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так я вам не ответчик. Не люблю нелюбезных собеседников.
     
  14. kocheryzhka

    kocheryzhka Участник

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    45
    Лайки:
    7
    Адрес:
    Ленинградская область
    :facepalm: Аналогично!
     
  15. bakawox

    bakawox Участник

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Хватить тут сраться.
    Пока на время проверки подключил плиту в соседнюю розетку. Она оказалась с заземлением, так что все ок. По результату отпишусь.
     