Высота прокладки магистральной газовой трубы над воро

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Крестьянин, 08.02.2005.

  1. Всем добрый день!
    Может кто подскажет какая минимальная высота д.б. от земли до трубы над воротами, в СНиП ответа не нашёл (кроме как 0,35 min в местах, где нет движения людей и транспорта)
    Газовщики установили трубу на высоте ~2,30м над всей оградой, так что теперь ни трактор ни грузовик с кирпичом не заедет, что делать?
     
  2. Узнал, если кому интересно - 3,5м
     
  3. Андрей

    Андрей Гость

    >Узнал, если кому интересно - 3,5м
    Очень интересно, та же проблема. Как бороться собираетесь?
    Из-за этой трубы у меня вся стройка идет вручную, без техники. Но это пол беды, главное, собираюсь строить гараж, а труба явно будет помехой.
    Если сможете добиться подъема трубы, большая просьба поделиться опытом (лучше письмом на lansoft@mail.ru).

    Спасибо,
    Андрей.
     
  4. Алексей

    Алексей Гость

    >Всем добрый день!
    >Может кто подскажет какая минимальная высота д.б. от земли до трубы над воротами, в СНиП ответа не нашёл (кроме как 0,35 min в местах, где нет движения людей и транспорта)
    >Газовщики установили трубу на высоте ~2,30м над всей оградой, так что теперь ни трактор ни грузовик с кирпичом не заедет, что делать?
    В местах проезда автотранспорта возможно предусмотреть высоту 5,0 м, но тогда диаметр трубы для опор должен быть 159 мм.
     