1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вытяжка из парной (хамам)

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем zboj, 30.10.2008.

  1. zboj

    zboj Гость

    Всем здравствуйте.
    Помогите решить проблему влагоотделения из парной (хамам).
    Суть проблемы .При включении вытяжного вентилятора , сильно увлажнённый воздух устремляется в канал , который идёи на крышу , естевственно не доходя до улицы воздух начинает конденсировать и сливаться по каналу в низ.Подключить канал к канализации невозможно , да и не гигиенично , хочется убрать влагу из воздуха до попадания в вент канал.
    Заранее спасибо за участие.
     
  2. вадим

    вадим Гость

    попробуйте установить по периметру канала что-то типа вставки из "П"-образного профиля боковинками вверх и расположить в ней силикагель.
     
  3. Serge

    Serge Гость

    Теплоизолируйте вытяжку, а если не поможет - поставте нагреватель за вентилятором, относительная влажность уменьшится и есть шанс что не сконденсируется до выхода из трубы.

    Вариант с силикагелем - не пркатит, так как силикагель обладает пределом насыщения, после которого его как будто и нет.

    А лучший вариант, все таки подключение к канализации тонкой трубкой, но обязательно с перетоком (коленом) тогда и грузиться ничем не надо.
     
  4. zboj

    zboj Гость

    Всем спасибо.
    Для Serge , ощался с ребятами которые уже делали подобную работу . У них был вент канал , в него они воткнули канализационные трубы и установили сливы до и после канального вентилятора , всё работало , но недолго , проблема проявилась в стыке между каналом и пластиковой трувой канализации образовались микро трещины по какойто причине , может усадка дома , а может вибрация вентилятора. Вобщем неудачный опыт .
    Другие люди предлагают перенять принцип осушителя , но там фреонная установка , может кто предложит , другой способ или всё таки выбирать из того что есть. :scratch one-s head:
     
  5. Алекс

    Алекс Гость

    Не проще открывать форточку или отдушину после каждого сеанса, как во всех обычных Русских парилках.
    Провести проветривание парилки и через десяток минут у вас будет всё ОК, всё будет сухо и никакого конденсата.Если парилка в подвале или ещё где, то утепляйте вытяжку, или пустите её ближе к нагревательным приборам. Соединение с канализацией без водяного затвора даст вам незабываемые ощущения
    (запах)Зачем такая баня?
     
  6. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Не заморачивайся, сделай дренаж гибгким дренажным шлангом .
     
  7. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    А ещё правильно сказали утеплите эту вент. трубу до самой кровли, рекомендую вспененый каучук самоклеющийся К-Флекс 10 мм. толщиной.
     
  8. kat

    kat Активный участник

    Регистрация:
    27.11.08
    Сообщения:
    51
    Лайки:
    0
    Вот это очень заморочено, а нельзя ни какой ввод-вывод сделать на улицу сразу из бани не через весь дом? Ни когда не была в бане, всегда мечтала попарится, по русски так чтоб с парком, а тут не все просто придется вызывать спецов.Просто во дворе есть старая постройка, ну и хотели обычную печь там поставить и дырок в стене к верху насверлить, а придется вытяжку делать нормальную...
     
  9. Михаил

    Михаил Гость

    Всё это конечно здорово.Можно и утеплить. Только если на улице минусовая температура то точка росы всё равно будет в воздуховоде, соответственно конденсат потечёт вниз по вентканалу. Форточку не открыть потому как в хамаме форточек нет и быть не должно.Это паровая баня такая , ароматизированная , с горячим, полом ,стенами ,сиденьями и лежаками.
    Пар густой ,но температура в помещении не высокая. Пока единственный вариант это установка фреонного осушителя. Всем спасибо.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом