Вытяжка в ванной (проблема)

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Вадим, 27.06.2006.

  1. Вадим

    Вадим Гость

    Здравствуйте, все!
    Замучался уже с такой проблемой.

    Живу на 9-м (крайнем) этаже.
    Во первых достал ужасный запах мочи и прочего из раковины в ванной по выходным и утром/вечером, причем глаза аж режет.:(
    Вдобавок ко всему появляются запахи разной еды из трубы вентиляции в ванной.
    Она совсем не вытягивает, а если поднести спичку аж задувает ее.

    ЖЭУ не хотят разбираться, говорят все ок, все почищено. Что делать, где копать самому?
     
  2. guest

    guest Гость

    Сходите к соседу снизу и посмотрите на его вентиляцию!!!
     
  3. guest

    guest Гость

    1. Сходите к соседу снизу и посмотрите на его вентиляцию!!!
    2. заизолируйте канализационный стояк
     
  4. Вытяжка должна во-первых быть многоуровневой т.е. для каждой квартиры отдельная. если 9 этажей то должно быть снизу идущих вентканалов 9, ваша крайняя. И сразу должна выйти на кровлю, не соединяясь с другими квартирами. Если идет воздух с нижних этажей это значит ваш вентканал соединен с другими(ошибка строителей). Вентканал в ванной должен вытягивать(вытяжная вентиляция) а не дуть внутрь. А запах из труб ванной значит что стояк канализационный сверху закрыт или закупорен чем нибудь, она должна вытягивать как венканал все запахи и тд. и поэтому у вас как бы верхний этаж и вытягивает все нижние запахи в вашу ванную комнату.
     
  5. Александр

    Александр Гость

    Здраствуйте! хочу установить вентилятор в ванной причем впитать вентилятор хочу от освещения в ванной + фотодиод(таймер) хочу установить для вкл/выкл. мне нужен совет с чего начать. :blush:
     
  6. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Сначала определитесь для чего Вам нужен этот вентилятор, и исходя из этого и решайте какой датчик Вам нужен...
     
  7. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Это НЕИСПРАВНАЯ(!) вентиляция - наезжайте на обслуживающую организацию и не слезайте, пока не исправят
     
  8. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Купить "тихий" вентилятор
     
  9. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Во первых: проанализируйте откуда идет запах из вентиляции или из сифона раковины/ванны? Есть ли такой же запах в общем коридоре? Проверьте герметичность стыков стен под ванной и в туалете, особенно в местах прохода труб как в полу и стенах так и на потолке.

    Во вторых: определите при каких условиях идет воздух из вентиляции в Вашу ванную комнату (привяжите ниточки или ленточку от пакетика целофанового к решетке по центру) и понаблюдайте направление движения воздуха
    - при закрытых дверях и окнах
    - при открытой двери ванной
    - при открытых дверях ванны и форточках
    - при открытой входной двери

    В третьих: напишите официальное письмо с изложение всех проблем и недовольств по работе вентканала в ЖЭУ РЭУ эксплуатирующую организацию, готовьте письмо в нескольких экземплярах, отвезите под роспиь секретарю (один экземпляр с отметкой оставьте себе) и отправьте один экземпляр и так же завезите в управу района и мэрию по экземпляру... Не забудьте оставить все контактные данные...

    и ждите 10-20 дней пришествия...
    если через месяц тишина пишите... в более высокие инстанции и нанимайте эксперта, и подавайте в суд по результатам экспертизы (экспертиза стоит 2-3 тыс. руб, подать в суд менее 500 рублей) ответчиками делайте эксплуатирующую организацию и мэрию, после получения повестки в суд они точно зашевелятся, хотя срабатывает и раньше с первого официального письма.
     
  10. Вадим

    Вадим Гость

    Здравствуйте!
    :smile3:
    В общем недавно вернулся в эту квартиру, все так же там же :smile3:

    1.Запах канализации идет из раковины.
    2. Запахи еды и прочего идут из вентканала в ванной.Зависит от ветра на улице, т.е. иногда вытяжка работает - держит прижатым лист а4, иногда тушит свечу задувая в ванную, иногда просто ноу флоу так сказать...

    Проблема с официалами в том, что я не зарегистрирован по этому адресу. Квартира зарегистрирована на дяде (живет в другом месте). Но он никаких движений делать не хочет , привык как в советское время "прогибаться" перед теми, чья задача обслуживать насление. При замене лопнувшей трубы канализации даже денег дал работникам ЖЭУ за их работу (они ж должны делать бесплатно это?), хотя я главному инженеру ЖЭУ звонил целый месяц и ругался...:(

    За советы всем спасибо!
     
  11. Дмитрий Северный

    Дмитрий Северный Участник

    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Запах канализации из раковины-неисправен сифон,либо не так установлен.
     
  12. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    1. Относительно запаха из раковины, надо его прочистить и установить колено.

    2. В Вашем случае, скорее всего, кто то на этажах ниже установил в ванной вентилятор и когда он включается (а может и у нескольких соседей) у вас идет приток вместо вытяжки.
    Можно попробовать решить несколькими способами самостоятельно:

    а. установить самый слабенький и простой вентилятор на постоянную вытяжку в вент. отверстие.
    б. Установить приточную систему в комнате или на кухне СФЕРА или PVU или а налог. Таким образом в квартире будет создаваться избыточное давление и воздух поступать не будет в квартиру. Но предупреждаю это не дешевое решение, но эффективное с бурением отверстий в стене.
    в. поставить вентилятор с клапаном и включать его по мере необходимости или сдатчиком влажности (в автоматическом режиме).
     
  13. Nezh

    Nezh Гость

    А как это малой кровью решается так и не написал. Делать то что. Помоги уж людям, будь так добр, подскажи. У меня аналогичная проблема. Частный дом, и в одном месте из под умывальника Лауфен воняет, сифон металлический изогнутый стоит. Труба 32 выход. Даже просиликонил место входа сифона в трубу.
     
  14. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Чудес не бывает, если точно пахнет от раковины, то как уже писали - неисправен сифон,либо не так установлен, то ли... короче, "дырка" где-то есть.
     
  15. Дмитриййй

    Дмитриййй Гость

    не совсем понятно, зачем нужен фотодиод? я поставил себе в туалет вентилятор с таймером. включил свет- заработал вентилятор. выключил свет - вентилятор работает еще установленное на таймере время. очень удобно.
    тоже мучаюсь на последнем этаже с запахами.
     