Взорвался котёл дон!!!

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр-Яр, 01.12.2011.

  1. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Взорвался котёл на дровах и угле ДОН-23. Был хлопок и выброс пара. В помещении никого не было. Причина, отключение электроэнергии! Предположительно, с уверенностью 95% последовательность событий такова.
    На автосервисе и шиномонтаже система сделана следущим образом. Вход и выход котла железные трубы 2,0" подача выходит на коллектор, на стену, коллектор 100. С коллектора выходят 4 контура через вентиля. На подаче, между коллектором и котлом стоит насос. Далее с коллектора трубы контуров идут вниз, на пол. Потом вдоль стены, идут к регистрам из 89 трубы. Обратка так же идёт 4 мя контурами и выходит на нижний коллектор, который за котлом и подсоединяется к котлу так же 2,0" трубой, там же на коллекторе обратки установлен закрытый расширительный бак. На автосервисе котёл загрузили по максимуму углём и ушли, всё нормально работало. Потом, произошло отключение электроэнергии. Котёл продолжал работать. Где-то через полчаса, может 40 минут электричество дали. Потом, минут через 15 котёл взорвался. Скорее всего, за время пока не было электричества котёл успел закипеть, а когда электричество дали,насос не мог уже качать слишком горячую воду, либо уже пар. Группа безопасности была заглушена болтом :sm019: Видно клапан не держал, и туда болт ввернули соответствующий, что бы не капало! :blush: Котёл раздут, сверху сорвана изоляция и обшивка, в верху,с боку приличная рвотина по шву, с отгибом боковой стенки. Лампочка на потолке, над котлом разбита! Так же разбит термометр и сорвана оправа.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Мне кажется, что могло произойти следующее:
    1. Без электричества и принудительной циркуляции, котёл перешёл в режим гравитационки, но система не была устроена для работы без насоса должным образом.
    2. При слабой циркуляции образовалось 2 отрезка в системе с крайними температурными составляющими, перегретый пар в подаче и остывший теплоноситель где-то в коллекторе обратки.
    3. После того, как насос смог прокачать пар, в котёл поступила порция холодного теплоносителя и от этого произошло разрушение котла.
    4. Вывод - ТТ и угольные котлы, не предназначены для такой безалаберности из-за отсутствия автоматики. Что там ещё с расширительным баком у них было и как он сработал (или не сработал).
     
  3. Андрей

    Андрей Гость

    Вызывали нас на последствия такого случая, только там еще и дом 400м сгорел выхлопная металическая труба раскалилась. С тех пор все ТТ котлы ставим только с аакумулятором тепла, или гидрострелкой литров на сто, керамический дымоход, или не беремся за заказ.
     
  4. yur&k

    yur&k Участник

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Новосибирская область
    Цитата из «Отопление и тепловые сети» Ю.М. Варфоломеева и О.Я. Кокорина:
    «Вода. Наибольшее применение в качестве теплоносителя в системах отопления получила вода, которая обладает следующими теплофизическими характеристиками: теплоемкостью С=4,2 кДж/кг*оС, массовой плотностью p=1000 кг/м3. При атмосферном давлении Р=1 бар=1 атм вода кипит при Т=100 оС. Для получения воды с температурой Т=130 оС в трубопроводах должно поддерживаться давление не менее 2,75 атм.
    Если при прохождении через регулирующую арматуру или автоматические клапаны перегретой воды с Т=130 оС (подача от центрального источника теплоснабжения) давление в трубопроводе, транспортирующем эту воду, понизится, то часть воды вскипит и в трубопроводе образуется водяной пар. Это может привести к разрыву струи воды в трубопроводе (образованию паровой пробки) и при включении циркуляции – возникновению гидравлических ударов, которые могут разрушить трубопроводы, арматуру и нагревательные приборы в зданиях. Поэтому перегретая вода должна транспортироваться при давлениях в трубопроводах выше давления парообразования при температуре транспортируемой воды. Во избежание аварии это важное правило необходимо всегда помнить и соблюдать в эксплуатационной практике.»
    Этим все сказано.
     
  5. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Это само собой известно. Не надо и справочника! Возмите школьный учебник Физики, вот, только за какой класс не скажу, программа сейчас другая,не та что была 27-30 лет назад. В то время тепловые процессы и паровую машину проходили в 8 классе.
    А температуру теплоносителя в 130С и нельзя использовать в таких вот маленьких котельных. Такие котлы и трубопроводы относятся к 4 и 3 категории трубопроводов, подконтрольны Госгоркотлнадзору или Гостехнадзору. Кроме того, а в чём необходимость ипользования перегретой воды для данной системы отопления и на данном объекте? там случай был несколько иной. Кроме того, при разрушении котла и системы был не гидроудар и не перенапряжение материала котла от резкого перепада температур, а было разрушение котла из-за превышения рабочего давления. Был довольно громкий глухой хлопок, а потом пар из под ворот и всех щелей из помещения. Это по рассказам охранника.
     
  6. yur&k

    yur&k Участник

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Новосибирская область
    Я не о том, что в этой системе была t в 130 °С, а о том, что после отключения эл/энергии в герметичной системе повысилось давление (2,75 атм или более) и вскипела вода (за 130 °С). Котел, для коего максимальное давление не более 1,5 атм, скорее всего раздулся еще до включения света. А при включении последнего давление понизилось (не сразу), более холодная вода из обратки поступила в кипящий котел… в итоге тот самый гидроудар.
     
  7. best996

    best996 Гость

    поддерживаю
     
  8. best996

    best996 Гость

    результат превзошел ожидания.
    был бы человек рядом-жмур-100%.как можно,так легкомысленно относиться???????я,наказывал бы,за такие вещи.беспредел просто.
     
  9. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Н у вот, что есть, то и увидел! Сами сделали, сами пользовались... Факты!!! :shok:
    Если котёл ещё не выбросили и не свезли в чермет, зайду сфоткаю.
     