1. Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных Узнать больше.
  2. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Взвесь известняка в артезианской скважине

Тема в разделе "Скважины и колодцы", создана пользователем Goga, 30.07.2007.

  1. Goga

    Goga Новичок

    Регистрация:
    30.07.07
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Пробурил скважину 109 м.(Одинцовский район),динамический уровень 75м., прокачали до чистой воды (качали долго - 3 дня), сделали обустройство(опустили насос на 85м.), вода шла вначале чистая, а через день пошла с сильным содержанием известняка, попытался прокачать, но через 10 мин. насос встал. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В фирму позвоню, но завтра, а советы хочется прочесть сегодня. Спасибо! :acute:
     
  2. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    да, такое встречается, иногда, помню где-то в 95-ом году в районе Балашихи была такая скваженка, насосы постоянно затыкались и приходилось их туда-сюда дёргать, тут способы лечения таковы:

    - если насос всё-таки может работать, то его нельзя вообще выключать, т.е. пусть себе молотит хоть месяц
    - если насосне может даже запуститься, то мы заливали под давлением 2-3 6-ти кубовые бочки воды и одновременно расксчитвали насосом, правда тогда стояли инталянские насосы, которые кривые сами по себе, сейчас, немецкая техника более адекватна

    но нужно иметь ввиду, что насос после таких перетрубаций, будет сильно изношен по не электрической части и когда всё прокачается, нужно будет сменить лопаточную часть, стоит это около 300 евриков в любом авторизованном сервисе
     
  3. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    да и ещё, можно попробывать водомёты джлексовские, не могу сказать, насоклько они хороши (предыдущие водолеи часто ломались), но позиционируются они как насос, которые работают с большим кол-вом механики, т.е. без всякой автоматики, баков, кранов, ставим максимально мощный в линейке водомёт и качаем (без выключений) пока вода не будет прозрачной, т.к. известняк вымывается не быстро, может занять очень много времени, потом когда вода будет нормальная, ставим нормальный насос
     