1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Хочу запитать три соседних частных дома от одной скважины...

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Кит, 29.01.2009.

  1. Кит

    Кит Гость

    Привет знатокам!!!
    Хочу запитать три соседних частных дома от одной скважины.
    Дебит скважины 1000л в час. Если все вечерком одновременно "включатся"- всем воды не хватит :sad:
    Схему планирую такую..
    Из скважины заполнять глубинным насосом в пласмассовую емкость (куба на 3, поставлю в кательной). Уже из емкости разводкой на три дома насосом мощным с "синим баком" все как положено...
    Как все лучше сделать посоветуйте...
     
  2. 242

    242 Гость

    надо ставить не н пластиковую ёмкость,а 3 гидрофора на примерно 100 литров и от них развести по 3 домам и давление поднимишь и 100 литров будет резерв если скважина не будет справлятся ,если 100литров будет мало то гидрафоры надо поставить побольше :wink3:
     
  3. vyacheslav9

    vyacheslav9 Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Выложи план с расстояниями от скважины до точек водоразбора и глубину скважины.
     
  4. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    можно конечно и пластиковую ёмкость, но проще каждому поставить в доме по гидропневмобаку литров на 300-500, только вот с независимым управлением, сложности могут быть, но если дома постоянно отапливаются, тогда проще. Можно аккумуляторы поставить и в большом кессоне, но это штука дорогая, достаточно, за то проще обеспечить независимость
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ты все правильно решил.
    Остается вопрос о производительности насоса, который будет раздавать воду по домам...
    Это нужен будет либо 1 очень мощный, т.е. на 5-6 точек одновременного водоразобра, чтобы в часы ПИК не было стенаний по поводу низкого напора.
    Либо каждому по обычному насосу на 1-2 точки.
    На скважинный и на насос раздачи необходимо установить реле защиты от сухого хода.
    Насосом от скважины управлять через реле датчика уровня воды(наверно лучше поплавковый использовать) - тогда у тебя вода в твоем баку будет всегда.
    .
    По поводу здоровых гидрофоров - не заморачивайся, это полная чушь. Они дорогие, они громоздкие.
    Для нормальной работы системы в автоматическом режиме хватит либо встроенных в насос(типа как у грюндфос MQ, либо небольшого бака в составе насосной станции литров на 20) - больше не надо.
    .
    Если кто-то будет говорить, что у тебя с большим гидрофором будет постоянный запас воды и ты его сможешь использовать в отсутствии напряжения в сети питания - чушь, верность таких утверждений ровно 50%, в виду алгоритма работы системы наполнения этого гидрофора. Более того в 300 литровом гидрофоре у тебя будет всего около 150 литров воды в его полном состоянии, если же напругу отключат, когда давление приблизится к значению включения насоса, то полезной воды в нем будет литров 20 с минимальным напором...
    Вобщем не стоит большой гидрофор своих денег.
    Так же в нем придется периодически менять мембранну, которая тоже не дешевая, да еще поискать придется.
    .
    Единственный вариант поиметь максимум воды из гидрфора при отключенном напряжении сети питания - выставить верхний и нижний предел с разницей в 0.1-0.2 бар. Тогда да, с трехсотлитрового ты поимеешь литров 130 при приличном напоре.
    .
    Есть еще один большой минус у гидрофоров - они необслуживаемые, и через пару лет постоянной эксплуатации в груше гидрофора будет столько грязи, что тебе и не снилось... Плюс вода, при некачесвтенной мембранне может неприятно пахнуть иметь цветовой оттенок...
     
  6. 242

    242 Гость

    а это разве речь не о гидрафоре идёт (на три дома насосом мощным с "синим баком" все как положено...) а с гидрофорами я так делал из одной скважены на посёлок домов 15 и работает лет 10 точно .а от грязи фильтры ставить надо. единственная проблема на месте скважены пришлось построить будку где это всё разместить, ну и хорошо утеплить, и эл.обогреватель поставить, а то в первую зиму замёрзло :wink3:
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Прежде чем все расписывать на китайском языке, было бы не плохо ознакомится с решаемой топкастером задачей...
    У человека проблема с малым дебетом, а ты ему про мощный насос с синим баком... Да хоть с оранжевым...
     
  8. Piterets1

    Piterets1 Гость

    Уважаемые тов. специалисты. Я бывший офицер АПЛ (БЧ-5) но не могу разобраться в таких житейско-технических вопросах:
    1. Можно ли поставить маломощный бесшумный гидрофор ( любой фирмы: "Wilo MP" или "Wilo MC", или "Espa", или "Murguis", или "1AGrundfos", или.... в отдельную квартиру
    на 9 этаже 10-этажного дома (для хоз. нужд 3-х человек)?

    Дополнительные предвходящие обстоятельства:

    а) высота потолков (2.5 м.), и рамер квартиры не позволяет куда- либо установить водяной бак.
    б) я задал несколько вопросов на "форуме" :
    "Диаметр патрубка от стояка: 1/2 дюйма. Насос должен включаться на подкачку проточной воды по мере необходимости и только для того, чтобы направить воду на "сиюминутные" хоз. нужды.
    Он должен быть бесшумным, небольшой мощности, и не создавать гидроударов... и прочих неудобств всем соседям и гидросистеме???".

    в) "Если в стояке нет воды ( которая, кстати, подаётся из общей насосной станции для 3-х 10 этажных домов электронасосом, с мощностю трёхфазного, асинхронного электродвигателя 17.5 Квт, т.е. основной насос либо отключён, либо городского напора воды недостаточно)
    то, гидрофор не должен включаться. А регулировка включения электодвигатела гидрофора должна "выставляться" с учётом всех предвходящих отрицательных обстоятельств.
    г) Ощее количество точек разбора: 4-ре. Но при обычной эксплуатации не более двух.
    Не посчитайтесь со временем, напишите, пожалуйста, мне ответ. С уважением,Пётр Анатольевич Котляревский.
     
  9. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    ставим насос MQ 3-45 или 35 он соответсвует вышеуказанным требованиям
     