Холодная обратка

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Artemov1337007, 15.12.2022.

  1. Artemov1337007

    Artemov1337007 Новичок

    Регистрация:
    14.12.22
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Moscow
    Добрый вечер, специалисты, нужна ваша помощь.
    Недавно переехали в помещение ресторана, центральное отопление, стояки с котельной приходят горячие, подача и обратка заходят в наше подвальное помещение и начинают разветвляться на этаж выше и на подвальное помещение по батареям. Подача идет горячая, обратка еле теплая. Проверяли везде воздух отсутствует. Пытаемся сливать на ближайших батареях воду, только тогда начинают прогреваться, минут 10 и снова остывают.
    Не можем понять в чем дело, насосов ничего не стоит, из центрального отопления приходит 6бар.

    Может поставить циркуляционные насосы на подачу и обратку?
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    593
    Лайки:
    59
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. В системе нет протока теплоносителя. Обычно такое бывает, если засоряется грязевой фильтр (ставится на обратке). Если его нет, насос поставить можно - только на подачу. Еще вариант - если на радиаторах установлены термовентили (на которые ставятся термоголовки), могут закиснуть штоки (нужно понажимать на шток).
     