Хроника обустройства электропроводки дома

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Олег (самостроитель), 21.03.2010.

  1. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Кто сказал?
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Т.е. в месте сопряжения вертикальной и горизонтальной плоскостей?

    Где-то в правилах об этом написано... А вообще в результате сезонных подвижек здания провода может банально передавить...
     
  3. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Я тоже так думал.. а потом присмотрелся
    ????
    А как Вы сможете 16 кв. засадить в клемник УЗО????
    Шина там есть, а ввод контура не показан на фото, поскольку я его еще не подключил.
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Да вообще-то обыкновенно...
    ГОСТ Р 50807-95
    http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/479863/ustroistva_zashchitnye_upravlyaemye_differentsialnym_(ostatochnym)_tokom.pdf
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    В таком случае нельзя и делать переходы проводки вертикаль стена в горизонталь потолок? тоже порвет?

    У меня пол монолитная плита, а на ней стены. Наверное мне это не грозит.

    спорить не буду.
    Завтра гляну реальней. Можно ли на входной впихнуть 16 кв. :shok:
    Мне показалась там клемные пазы меньше.
     
  6. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    По практике проживания.. что-то не заметил ежедневных частых необходимостей перетыкать вилки. Ну разве что пылесос или утюг. Все остальные потребители включены постоянно.
    если конечно не одна розетка на всю квартиру :smile3:
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Можно но там надо давать слабину, чтобы провод имел запас по длине.
    Т.е. муровать в штрабу намертво на стыке перпендикулярных плит нельзя. Ставь в это место гофру или угол из трубы и прослабляй провод.


    Тебе виднее. А вообще осадка здания рассчитывается на этапе проекта.

    Все зависит от диаметра провода, сечение которого заявляется как 16мм2.
    http://sip2.ru/catalogue/sip/sip2a/
    http://allsip.ru/html/product/
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Срочный вопрос

    Итак, суббота прошла в новых трудах. Фотоаппарат забыл дома и не могу показать результаты.
    Но вот какой вопрос возник. Штробление конечно идет нормально , но что-то такой пыли не было раньше. :grin: Просто пипец какой-то. Видимо раньше когда окон не было выдувало махом.. а теперь окна открыты, но все равно пыль не выветриватеся так быстро как раньше.
    Вопрос.
    А можно провод ВВГ-нг на освещение закладывать в штробу без гофры. Просто получается очень быстро делать пропил на грубину 3-4см. А потом в эту щель закладывать боком провод????
    Или желательно строго в гофре?
    Как раствор или алебастр действует на ПВХ изоляцию? Не разрушает? Не старит?
    Я только про стены.
     
  9. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Не разрушает, в отличие от металлорукава.
    Можно и без гофры.
     
  10. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Я чего еще подумал.. Ведь провод в штукатурке без гофры лучше охлаждается чем в воздухе в гофре, да и какого нить конденсата можно избежать. Я не прав?
    Может мне и по полу разводку (под розетки) тоже замонолитить без гофры? Все равно потом утеплитель и чистовой пол будет.
    Нафиг эти новые щтробы по стене. Разведу все группы розеток по полу (пропилов болгарином наделаю).
    Я собирался в полу все в металлрукав загонять, а теперь думаю это лишнее. Пропилить и залить нафиг цементом чистый провод без гофры?
     
  11. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    А вот это не рекомендуется !
     
  12. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Я вообще-то не специалист в квартирной проводке, но с кабелями работал достаточно много, встречался со случаями скрытых дефектов. Если через время проявится, пробьется или обрыв произойдет, очень обидно будет весь пол ковырять, а через трубу есть надежда протянуть новый.
     
  13. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Т.е. загонять в пол (заливка цементом) в металгофре или пластик трубе?

    ??
    Мне кажется вытянуть старый ВВГ с моножилами через 90гр отвороты от пола к стене довольно сложно???
     
  14. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Спроси у спецов, актуально ли это вообще, но с учетом того, что минимальный радиус изгиба ВВГ 3х2,5 где-то 100-150 мм, через 2 изгиба, в гладкой трубе, я думаю, протянется. По крайней мере, антенный кабель примерно такого диаметра мы протягивали. Правда он многожильный и помягче малость.
     
  15. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Заложите в пол трубу с уже протянутым кабелем. Металлорукав не используйте, при соприкосновении с цементом быстро корродирует!
    Трубу гофрированную, при прокладке в стяжке пола, желательно использовать тоже не обычную, а тяжелую, либо сверхтяжелую( есть такое в продаже,пр-ва ДКС). А еще лучше - использовать жесткую трубу и аксессуары к ней .
     