1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Заливает колодцы грунтовыми водами,меры борьбы

Тема в разделе "Скважины и колодцы", создана пользователем роман, 05.11.2010.

  1. роман

    роман Гость

    Рядом с автосервисом были смонтированы 2 колодца соединенных между собой на глубину 2м. Проблема в том что был высокий УГВ=0,7м ,но с дождями он поднялся под ж/б крышку. прихожу смотреть и в обоих колодцах вода. при монтаже колодце его обмазывали и обклеивали до крышки Ж\Б кольца а все швы промазали жидким стеклом.

    Вопросы:
    1. может ли через шов кольца крышки наполниться колодец за 1,5 месяца.
    2. Какие меры посоветуете.
    заранее спасибо.
     
  2. Вадим (SPb)

    Вадим (SPb) Активный участник

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    455
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может наполниться и быстрее, и не только через шов крышки. Меры при таком УГВ на бетонные кольца сложно советовать - вряд ли с гарантией что то можно сделать.

    А какую роль играют эти колодцы?
     
  3. aleks

    aleks Гость

    ж.б. кольца априори не могут быть герметичными
     
  4. роман

    роман Гость

    в кольца сливают канализацию с автосервиса.....недавно осматривал их....из под крышки(шва)по окружности видны подтеки....может еще раз битумом с внутри и снаружи помазать????
     
  5. роман

    роман Гость

    и через что может наполниться если кольца с низу дна обклеены и промазаны герметично......просто когда монтировали прошли дожди и котлован залило по 2 кольцо,из колец выкачали воду они простояли в воде несколько дней и сухие были.....прокомментируйте пожалуйста.....
     
  6. Вадим (SPb)

    Вадим (SPb) Активный участник

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    455
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну предположим что наполняются через верх. А как быть с тем фактом что после наполнения вода с них не уходит? Вы канализацию предполагаете откачивать после наполнения?
     
  7. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    абсолютно правильно выше сказали, что бетон герметичным сделать нельзя! хоть обклеить долларами, хоть обмазать чёрной икрой
     
  8. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Всё понятно с этими кольцами, вариантов брака тут масса: от отсутствия грамотного проекта конструкции (ну чего-там ,на самом деле ,сложного два кольца в грунте, УГВ какой-то фигурирует, "жидкое стекло" ) до элементарного брака в работе.Непонятны высказывания про "чёрную икру" и "априори". На самом деле ситуация легко поправима и дело копеечное.Если там конечно днище существует , а "жидким стеклом" вся поверхность не запакощена. Типовое поле применения составов проникающего действия ( Пенетрон,Акватрон,Кальмафлекс,Кальматрон и т.п.).
     
  9. Вадим (SPb)

    Вадим (SPb) Активный участник

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    455
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Помимо бетона есть шов между кольцами, подвижки сезонные грунта сдвигают кольца (бывает такое) и герметичность шва теряется. Достаточно то в принципе небольшой подвижки и все. Сделать бетон водонепроницаемым можно - всю конструкцию сложно.
     
  10. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Докопаться до шва на глубину до 1м.-не проблема. Обеспечить герметичность шва -не проблема. Начиная от ленты Зикадур-комбифлекс и заканчивая полиуретановыми или полимербитумными мастиками по стеклоткани или стекломатам.
     
  11. роман

    роман Гость

    совершенно верно....после наполнения вода из колец выкачивается....а такие дефекты вызванные пучением грунта и прочее причины из за чего нарушилась герметичность отвечает подрядчик(в договоре это не прописано но есть гарантия)?????
     
  12. Вадим (SPb)

    Вадим (SPb) Активный участник

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    455
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой то подозрительный подрядчик раз дал гарантию на герметичность колодца из бетонных колец. Интересно как от отъедет теперь.
     
Похожие темы
  1. Геннадий
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    5 139
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Скважины и колодцы