1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Замерзаю. Помогите! Daewoo 130

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем niki_2006, 12.12.2020.

  1. niki_2006

    niki_2006 Новичок

    Регистрация:
    12.12.20
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Котел daewoo 130 msc.
    Суть проблемы: была система ленинградка и этот котел, было на весь дом 34 секции алюминиевых радиаторов. Были горячими, но было прохладно. Решил добавить.
    Перебрал некоторые, добавил 25 штук еще и началось. Сейчас на улице -10, дома градусов 18 максимум. От котла первые батареи горячие, а дальше все холоднее... последняя на обратке еле теплая. Котел сейчас работает не как раньше, температура стоит на 75гр, запускается с 55, быстро набирает температуру до 87 гр за 40 сек-1 мин и вырубается... несколько минут стоит и снова так.
    Насос включил через меню на постоянную циркуляцию, но не помогает... труба везде была 25 ПП, думал, в ней дело... Сменил на новую 32... и ничего... может чуть теплее стало, но не как раньше... Что делать?
    Это еще морозов не было, а дома дети... Думал уже либо трехходовой что-то глючит, либо насос все таки не может протолкнуть столько воды через теплообменник или даже не знаю копать куда! Помогите! Посоветуйте!

    ps: оба теплообменника новые, заменил вместе с добавлением радиаторов.
     
  2. niki_2006

    niki_2006 Новичок

    Регистрация:
    12.12.20
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    Может быть что насос толкнуть столько не может? Может второй поставить на кольцо, а на подаче у котла поставить обратный клапан, чтобы доп насос в подачу ему не давил?
    Последовательно я так понимаю нельзя делать. Т.к. котёл с гвс. И во время гвс контур перекрывается.
     
  3. niki_2006

    niki_2006 Новичок

    Регистрация:
    12.12.20
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    Когда гвс работает, все ок. Не вырубается как на отоплении минута через минуту
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Не спец в котлах, но так сказать ИМХО:
    Т.е. не достаточная циркуляция.
    Или насос слабоват или засор есть.
    Дальше всякая мелочь. Например воздушная пробка где то.
    И ещё "мелочь" - не правильно собрана система.(?)
     
  5. niki_2006

    niki_2006 Новичок

    Регистрация:
    12.12.20
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    Так вот где эта мелочь?! до добавления регистров, горячее все было...равномерно..а после ппц. трубы новые, регистры промыты + новые, теплообменники новые.
    А из-за пробки воздушной может поток замедляться? как найти это место..
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Даже в каждом регистре.
    так ведь меньше их было и собраны были по другому.
    Так что мои версии пока что в силе.
     
  7. niki_2006

    niki_2006 Новичок

    Регистрация:
    12.12.20
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    в регистрах через краны маевского одна вода хлыщет.
    А котел набирает махом темпер, как будто проток через теплообменник маленький стал..на выходе труба горячущая...обратка градусов на 30 меньше наверно..теплая.. и котел работает как порцией 1/1
     
  8. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Не как будто, и именно.
    Из за чего? Надо искать.
    Насос отдельно стоит или в котле только?
     
  9. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Минус 1.
     
  10. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Я не знаю.
    А Вы знаете? Столько регистров тянет этот котёл?
     
  11. niki_2006

    niki_2006 Новичок

    Регистрация:
    12.12.20
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    только в котле.
     
  12. niki_2006

    niki_2006 Новичок

    Регистрация:
    12.12.20
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    ну по всем расчетам он по мощности тянет...вот вопрос насос может ли...как будто в котле закрался секрет....но опять же горячая труба...метров 10, а дальше остывает..
     
  13. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Так ведь циркуляция за это отвечает!
    Если тянет, то и насос тянет. Должен!
    Перед насосом есть фильтр?
     
  14. niki_2006

    niki_2006 Новичок

    Регистрация:
    12.12.20
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    только тот что в котле..прочистил...было чуть мусора...но в целом чистый
     
  15. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Может он не пашет?
    Нельзя отключить насос и сравнить?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом