1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Замкнутая СО - приходится каждую неделю подливать тосол

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем denn, 01.03.2015.

  1. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    А не запомнили,сколько в литрах долито?
     
  2. Челябинец

    Челябинец Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    2
    Когда была вода, не засекал,т.к. была подключена к системе водоснабжения.Когда залил "незамерзайку", не засекал, но если приблизительно,то примерно литров 5-6
     
  3. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Все таки есть смысл открутить Р/Б и проверить,есть ли тосол в самом баке(не в груше)Если есть,то груша худая.Кстати,а на сколько литров бак?
     
  4. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    В данном случае, дело не в давлении, а в нехватке расхода теплоносителя
    Если нет протечек, советую РБ примерно 30% от объёма системы.
     
  5. Челябинец

    Челябинец Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    2
    Да литров на 8-10.
     
  6. Челябинец

    Челябинец Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    2
    Так это ж каких он размеров- то будет?
     
  7. denn

    denn Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    31
    Лайки:
    1
    Без"обид":налет и тосол деваеться и р/б от разных людей,тоесть проблема у 3 людей.Соглашусь с вами"сутью"вашего ответа,вы дали ответы(не вдаваясь в частности). И насчет"сделали"-это ж"нормально",у нас многие"профессионалы,специалисты"-полудилетанты,и приходиться"верить,надеиться",что Они знают что делают!?(Во многих направлениях......)Но это "другая" тема..........
     
  8. valerey

    valerey Гость

    ОСВ208, с удовольствием прочитал Ваш пост. Во многом согласен. Но... Система с РБ мембранным ДОЛЖНА быть герметичной. Похоже, что в этом и проблема. Где-то подтекает. А как следствие - то, что и происходит. Кстати, все тосолы и пр. антифризы гораздо более текучи чем вода.
     
  9. valerey

    valerey Гость

    Обычно берут 10%.
     
  10. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Извините, но не могу согласиться. Это нужно искоренять. Неприятно удивлён, что Вы считаете "кидалово" нормой.
    Это для теплоносителя"вода", а для "незамерзаек" дополнительно +20%.
    "Герметичная система" нужно понимать как система не имеющая протечек, и вид отопления не имеет значения. А абсолютно герметичная система, при накоплении определённого количества газов, обречена на взрыв. Обязательное требование для закрытых систем наличие арматуры для удаления воздуха. Нет систем без различных соединений.
    Все соединения это потенциальные места разгерметизации, одни раньше другие позже. Обратите внимание на требования при опрессовке закрытых систем- ничего общего с абсолютной герметичностью.
    И не только более текучи. Поэтому производители приборов, источников тепла, и арматуры указывают, что можно использовать в качестве теплоносителя.
     
  11. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Но взорвется она не потому,что нет воздушных клапанов для удаления воздуха,а взорвется она ,если нет аварийного клапана для стравливания давления.В частных домах обычно ставится на 3атм.
    А с воздухом система просто не будет работать.
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    не забудте про воздухосбросник он испаряет через себя да и вообше тосол испаряется через резьбы не оставляя следов ,
     