1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  2. Алмазный инструмент — это основа высокой производительности и точности в строительстве, дорожных работах и камнеобработке. Алмазные диски, коронки и бруски способны резать и шлифовать самые твердые материалы: армированный бетон, асфальт, гранит и керамогранит. Однако их эффективность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора и строгого соблюдения правил эксплуатации и ухода. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Запуск системы отопления - не греют некоторые радиаторы

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Карпинтер, 25.10.2013.

  1. Карпинтер

    Карпинтер Участник

    Регистрация:
    09.09.07
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Москва
    Ответа на ? о стравливании воздуха ответа не получил. Задам ? по другому. Как запустить систему отопления, методика?
    Радиаторы некоторые не греют. Хаотические действия результата не дают.
     
  2. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Вчера запускал систему отопления. Система состоит из навесного котла бакси луна 3 28 квт, 19 алюминевых регистров. Система имеет два розлива. Один розлив имеет семь регистров, второй 12. Один регистр с межцентрами 200 мм по желанию клиента используется как сушилка для обуви, поэтому приподнят над полом и повёрнут в горизонтальное положение. В дальнейшем будет ещё тёплый пол в ванной который будет подключён к обратной линии одного из розливов.
    Сам запуск это, заполнил систему водой, стравил воздух с регистров, пригласили представителя из сервисной службы который запустил котёл сделал необходимые отметки в документах и уехал. Систему уже запускал я. Все краны на регистрах полностью открыты, это нижний балансировочный и верхний регулировочный. Дождался когда система выйдет в установившейся режим, где то часа полтора. Затем на гребёнке возле котла прикрутил балансировочный вентиль короткой линии чтобы выровнить температуру по розливам, для контроля температуры использовал инфракрасный безконтактный термометр.Затем с помощью балансировочных кранов добился чтобы температура на всех регистрах стала одинаковой с точностью до одного градуса. Если подобные манипуляции к нормальной работе не приводят ищите ошибку, возможно что то не так спроектировали или смонтировали.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом