1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Защита дома от скачков напряжения - что посоветуете?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем александр, 20.02.2010.

  1. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Думаешь умный?
    А на деле-то полный {ура}...
    Зачем ты читаешь ПУЭ 7 редакции, когда у нас полно сетей выполненных еще по 3-4-5-6 ПУЭ?
    Или ты думаешь что с выходом седьмой редакции все бегом побежали имеющиеся ВЛ к нему приводить???

    О как!
    Т.е. ты считаешь, что PEN и нулевой провод - это одно и то же?
    .
    А ты не находишь, что приведенный тобой пункт ПУЭ противоречит твоим же словам о том, что нагрузки на ВЛ 0.4кв преимущественно однофазные?
    Здесь-то говориться про четырехпроводную трехфазную линию на потребитель. Именно у ней есть PEN, а у двухпроводки его нет...
    .
    Гммм... Расскажи ка нам, дорогой ты наш практик, как же это и с каких пор автомат способен чего-либо защитить при косвенном прикосновении?
    .
    Может вместо того, чтобы себя клоуном выставлять, подучил бы ненавистную тебе теорию?
     
  2. alexey

    alexey Гость

    На себя посмотри клоун, в зеркало, то давно глядел или все в экран пелишься, по последним постам узнаю тебя дятел, стучи дальше.
     
  3. supelwik

    supelwik Гость

    Александр, ваш вопрос по поводу защиты от скачков(превышения) напряжения решается очень просто. Достаточно поставить на вводе ASP-3H. По ссылке вы найдёте более полную информацию:
    http://asp-piter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=54:asp3h-490&catid=30:2010-01-25-12-36-03&Itemid=74
     
  4. Konstantin

    Konstantin Гость

    У меня тоже была проблема с падением напряжения до 150-160В и скачками напряжения , стал вопрос как защитить бытовую технику в частном доме, решил эту проблему установив автоматический стабилизатор напряжения Alageum СНА -8000 (8кВт)- цена примерно 200 $ , при падении напряжения отключается при скачке тоже отключается, стабильно поддерживает 220В, пробовал подключать и варить сваркой (2-3 электрод)-нормально, работает уже два года, так что я за стабилизаторы, но выбор остается за вами :smile3:
     
  5. Если за копейки, то берут варистор и ставят в диагональ УЗО, вот тут например об этом написано.
     
  6. Я посоветую Вам технически ничего не делать! Ваши права грубо нарушаются как потребителя электрической энергии, броски напряжения, две фазы! Вместо пложенных по госту и стандарту 220В плюс-минус 10% и никаких перенапряжений. Обратитесь в комитет по защите прав потребителя, подайте в суд на энергосетевую компанию с возмещению материального и морального ущерба! Как только за это дело возьмётся прокуратура Энергосетевая компания найдёт денег на замену проводов на большее сечение и трансформатор поставит более мощный и грозозащиту поставит с вентильными разрядниками те-же варисторы от перенапряжения. Самое большее что можно самому для себя сделать- это выполнить повторное заземление "Нулевого" проводника на вводе в жилой дом. Заземлитель можно выполнить из 55 уголка длинной 1,6 метра, приварить к нему болт М10 и забить в землю.Заземлитель соединить с нулевым проводником на изоляторе на вводе в дом алюминиевым проводом сечением не менее 16 мм квадратных.
     
  7. Starik

    Starik Участник

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    УЗО вообще никогда и ничего не дергает. Узо представляет из себя дифференциальныый трансформатор с намотаннами на него во встречных направлениях нескольких витков Ноля и Фазы, при прохождении тока утечки по одному проводу, он разбалансируется и срабатывает на отключение.
    Наберите в Инете конструкция ДИФов там все в картинках
    я только дал краткое описание.

    Я присоеденяюсь к автору вам полную защиту дадут перечисленные автоматы перенапряжения, причем их желательно ставить до счетчика по согласованию с Энергосбытом или в крайнем случае с мастером участка, кроме него туда никто не полезет контролировать.

    Spy вы как то избирательно передергиваете, alexey вам привел выдержку из правил, ПУЭ 1.7.102. а не сам придумал, и имелось в виду что не человек к проводу прикоснулся, это может быть ветка дерева при сильном ветре и т.д. и замкнувшая фазы между собой, при этом фазный ток (если он достаточен) через входной автомат потечет на земля и выбьет его.
    Spy пожалуйста будьте помягче не оскорбляйте людей, этим вы никого не перевоспитаете и ни чему не научите, а негатива к себе добавите.
     
  8. Berlioz

    Berlioz Гость

    Ребята-вы чё? Ноль порвался-перекос фаз. Если повторно заземлить-не спасёт. Задача нулевого провода (до трансформатора) выравнивание перекосов (тока). От вашего заземлителя до заземл. трафа-в земле-то-ничего не подравняется. Реле контроля напруги-и больше ничего. И никак не УЗО, как предлогал некий враг человечества... Удачи. И никаких пожаров чтобы :grin:
     
  9. Olego

    Olego Гость

    Согласен с александр .
     
  10. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Все глупости,которые Вам предлогают не читал. А защититься от перенапряжения лучше всего варистором(есть в штепсельном исполнении). Если есть знакомые железнодорожники(эл.механики), достанут без проблем.
     
  11. mastak

    mastak Участник

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВАРИСТОР от скачков напряжения (не импульсов)- действительно глупость и путь к пожару.

    Полностью согласен.

    Остался только вопрос - какое конкретно реле?

    Предлагаю рассмотреть УЗМ-50 и УЗМ-51.

    Оччень серьёзные аппараты.
     
  12. Сергей

    Сергей Гость

    Дома раз в год примерно.Скачки.Кроме лампочек сгорает что-то из техники(частично-подлежит ремонту или полностью).Искать крайних бессмысленно.Сосед у которого сгорело все в т.ч.и холодильник долго нудил по все инстанциям но везде послали.Наша раша.И свет хорош и раша хороша.Покупайте только без чего не обойтись.Хол-к попроще.телик тоже.комп подешевле.Смотрите не висят лампочки над кроватью-падало стекло и спиральки.Да десятка полтора всего.Особенно впечатлило провод к флопарю сгорел - во дыму было(чуть не задохнулся)остальное целое кроме флопаря.Сегодня роутер поменял.Не сразу после скачка(месяц 3 еще поработал как-то).Провода длинные не пользуйте.Переходники выбросьте.Розетки только от коробки.Где можно землю ведите.И всегда живите во страхе.Нету таких приборов все это так почутьчуть.Никаких(для дома). :sorry2:
     
  13. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    С таким подходом к выбору техники и возникают проблемы при скачках напряжения в сети. Комп с хорошим блоком питания невозможно спалить. В нём уже есть защита от всевозможных нештатных ситуаций в сети.
     
  14. mastak

    mastak Участник

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем же так категорично? Если Вы не знаете такого, - так и нет?

    Ещё раз советую присмотреться к УЗМ-50М и УЗМ-51М.
    Всего 2 модуля в щитке с возможностью коммутации безо всякого контактора до 63А и всего за 20мс.
     
  15. Наверняка это что-то типа включения варистора в паре с УЗО. Действительно копейки, если УЗО уже стоит в щитке.
    Далее по цене идут автоматы asv-3м. Они только выключают, включать надо ручками. Но если 'стреляет' раз в год а то и реже, то почему-бы и нет? Ещё появился автомат V-270 ('вольт-автомат') этого же типа, но занимающий всего 1 место на рейке. Кроме того, у иек-а есть УЗО ад12м, где варистор уже впаян. Они хоть и полуавтоматы, но у всех этих устройств цепь размыкает контакт с сантиметровым зазором, что снижает вероятнось возникновения дуги на большом токе.

    Далее следуют более интеллектуальные типа РН11 или вот вышерекламируемые УЗМ-ы. Сии девайсы как выключают и включают, но ток коммутации ограничен возможностями встроенных релюшек. Если релюшка не тянет, то придётся ставить ещё и контактор. В УЗМ релюшка вроде как мощная. И есть ещё суперкрутое устройство ЗАС с полупроводниковым ключом, но это наверное уже для любителей больших форм.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом