Заземление - как самому сделать на даче ?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Evgeny, 01.05.2007.

  1. Evgeny

    Evgeny Участник

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Щиток на вводе (снаружи дома)достаточно большой, естественно металлический класса защиты IP-56.
    УЗИП в нем - разрядник до 110 кА типа Hakel zil HZ110 , далее автомат, и УЗИП на основе варистора с терморасцепителем типа Hakel PIVT DS . Возможно вы правы - автомат на 50 А надо заменить более мощным, может быть на 100 А или вообще рубильником.
    В домашнем щитке, естественно стоит автомат на 32 А и УЗИП 2 класса - Hakel - B20 и РIII-DS, далее счетчик, УЗО-30мА и пошло на группы с 2-х фазными автоматами и УЗО-10мА на соответствующие токи.
    Обслуживание не проблема - работа немножко связана с электричеством (4 группа). Кроме того Hakel PIVT DS и РIII-DS имеют контакты дистанционной сигнализации, которые в последствии собираюсь задействовать для контроля, особенно в наружнем щитке.
     
  2. Надеюсь установили между L-N? Без защиты вообще?! Забыли написать или не защитили N-PE.

    Надеюсь тоже установили между L-N? Наверно забыли написать, здесь как я понял еще стоит Hakel - B80, надеюсь между N-PE?

    Вы поняли как раз на оборот, номинал зависит от состояния сети, схемы влючения, ожидаемого тока КЗ, то есть 50А может быть даже много. На слипание влияет не номинал термарасцепителя, а номинальная отключающая способность указываемяя в кА! Сравните ее с номиналом УЗИП.

    Я Вам подсказал, плавкие вставки. У них тоже есть параметр номинальная отключающая способность указываемяя в кА.

    Ну это по легче, но плавкие вставки лучше! Сравните номинальная отключающая способность автомата 32А указываемую в кА с номиналом УЗИП.

    Надеюсь стоит между N-PE?

    Надеюсь установили между L-N?

    Ну хоть это радует, а то я думаю как это так более-менее правильно выбрано.

    Это косвенная информация, делайте обязательно, но при не сработке терморасцепителя она будет молчать как рыба об лед.
     
  3. Evgeny

    Evgeny Участник

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    В80 и В20 - это газонаполненные разрядники, естественно они ставятся между N и PE.
    PIVT DS и РIII-DS - это варисторы , устанавливаются между L и N.

    Признаю свою ошибку. Какой автомат установить дополнительно на вводном щитке ещё подумаю. Может быть ВА88-43 на ток 125А и на предельную отключающую способность - 65 кА ?
    В недалекой перспективе сбираюсь сделать троссовый молниеприемник по коньку крыши (длина - 6 м).А может быть предложите что-нибудь другое? Крыша у дома из оцинкованного профиля толщиной 0.5 мм.
     
  4. Evgeny

    Evgeny Участник

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Насчет плавких вставок на вводе - мысль хорошая, но они требуют места, поэтому возможно придется увеличить вводный щит или лучше добавить специально для них еще один щиток?
     
  5. Самдел

    Самдел Участник

    Регистрация:
    10.08.07
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоградская область
    Вам что нечем занятся? Какой автомат на 125 А? Какая у Вас нагрузка в доме ( сложите все мощности токоприёмников + коэффициент запаса)? Исходя из нагрузки выбирайте автомат. А потом этот автомат нужно проверит на отключающюю способность. У этого ВА88-43 какие расцепители ( тепловой, электромагнитный)? Как правило ЭМ расцепитель имеет кратности 10 и более (есть конечно и меньше), но если у выбранного автомата (пример) кратность 10, то для его отключения необходим ток не менее 1250 Ампер. Вся проводка погорит.
    Насчёт тросового молниеотвода- Вы в какой местности живёте? Посередине поля, на бугре? Или есть рядом деревья или другие, выше дома?
     
    Последнее редактирование модератором: 05.08.2015
  6. Evgeny

    Evgeny Участник

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    В вводном щитке внутри дома стоит на 32 А - читайте сообщение от 01.11.09.
    А более мощный автомат стоит во внешнем щитке (снаружи). Вопрос какой поставить - понятно, что на ступень выше, как минимум. Но вот на какую отключающую способность? Больше 20 кА на ток защиты -40А не встречал.


    В общем-то посреди поля. Конечно есть дома недалеко и повыше, но у них нет систем молниезащиты. Молнии летом не редкость - уже несколько раз за лето срабатывало УЗО при ударах грома, а пару раз и автоматы в щитке внутри дома. Автоматы внутри дома не спасли от выгорания электронный балласт в светильнике - был такой случай - молния где-то долбанула рядом метров в 300-х (похоже что в КТП). Поэтому задумался о молниезащите - с разрядниками и варисторами.
     