Заземление на даче - местный электрик прикрепил провод к арматурному пруту и воткнул на 10см в землю

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Poly, 10.09.2007.

  1. Poly

    Poly Гость

    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать заземление в дачном доме? Местный электрик прикрепил провод к арматурному пруту болтом, вывел прут через пол и воткнул в землю сантиметров на 10 (без изоляции) рядом с водопроводной трубой. Все это доморощенное заземление как-то смущает. Есть ли более цивилизованные способы или все нормально?
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Конечно есть - сделать заземление так, как это предписывает нормативная литература...:smile3:)

    А что это у вас за водопроводная труба такая?
    Колодец, скважина или централизованное водоснабжение?

    В общем случае заземление делается треугольником - берутся три штыря, загоняются в землю метра на три, свариваются металлической полосой... И от этого хозяйства идет, приваренная к этому треугольнику, шина в дом.

    Опять же вам надо решить чего за схему вы делаете TT или TN-C-S - это разные по надежности и защите системы питания.
    Начальные знания можно почерпнуть из глав ПУЭ и "Электроустановки зданий".
     
  3. Poly

    Poly Гость

    Труба ПНД от насоса из колодца.

    Про TT или TN-C-S ничего не могу сказать. За наводку на источник начальных знаний спасибо. Видимо, и это придется изучать самим. А так иногда хочется, чтоб пришел грамотный спец и сделал все как надо! Дождемся ли когда такого счастья??
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    В этом случае совершенно непонятен смысл упоминания данной трубы...

    Любой каприз за ваши деньги...:smile3:)
    Заказывайте проект и несите его в контору, которая вам все это сделает в натуре.

    Ну а как вы хотели? Берясь самостоятельно что-то делать, обычно начинают с изучения предмета...
    Либо надо отдаться во власть "спецов", при этом качество и правильность будут полностью зависеть от них.
    TN-C-S или TT - это тип системы питания c различным вариантом присоединением заземлителя и нулевого рабочего проводника к корпусам приборов.
    ТТ в основном применяется для времянок и передвижных объектов, при этом защита человека в этой системе возлагается на узо.
    В TN-C-S - защита осуществляется самой системой, а узо является всего лишь "увеличителем" чувствительности...(т.е. линия обесточится при более низком токе утечки).

    Вы, собственно, для чего и из-за чего собрались заземление-то делать?
    У вас есть трехпроводная разводка до потребителей?
     
  5. Poly

    Poly Гость

    Какое заблуждение!! Это та же иллюзия, что платный врач вылечит любую болезнь. С проектом и конторой пробовали. К сожалению,это тоже как повезет.
    Из-за бойлеров. У нас один бойлер в доме, а другой в хозблоке в 18м от дома (там душ). Продавцы сказали заземлить. Трехпроводная разводку сделали.
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Я же, вроде, сказал - все зависит от спецов, которым вы вручили свою судьбу:smile3:))
    Дело не совсем в везении - дело именно в фирме и отношении ее работников к работе. Т.е. надо прийти, поговорить, попросить показать их аналогичные проекты, обсудить применяемые материалы и условия... Без этого у нас тяжко - слишком много халтурщиков. Но при этом - если вы закажете сопротивление менее 4 Ом, да еще воспользуетесь услугами измерителей - то вам такое и обеспечат...
    А что значит пробовали? Чем не понравились вам их проекты?

    У меня такое ощущение, что в паспорте, в разделе установки - написано тоже самое...:smile3:

    И каким же образом вы делали трехпроводку?
    Можешь сюда схему закинуть, начиная от вашего ввода - того, что сделано сейчас? С описанием.

    Должно быть типа такого:
    [​IMG]

    Ну и как организован PE в вашем случае - это отдельный кабель от той фигни, воткнутой на 10см в землю или нечто другое...

    А вот системы питания...
    При этом рабочий ноль должен быть изолирован от земли и любого открытого железа, включая корпус щитка(если он металлический).
    Корпус щитка и все другие корпуса, подключаемые к ГЗШ - подключаются под разные винты. img_114203.gif
     

    Вложения:

    • img_114203.jpg
      img_114203.jpg
      Размер файла:
      9,6 КБ
      Просмотров:
      22
  7. Poly

    Poly Гость

    УЗО у нас нет, хотя для душа, говорят, очень нужно. Дальше хуже - единственно, что узнаю на картинке - автомат, который вчера при мне ставили - на 16 ампер. Я, к сожалению, ни бум-бум в этих вопросах. Очень сложно спрашиваешь. И схемку вряд ли нарисую, электрик все делал. Мне просто интуитивно не понравилась "земля". А за картинки спасибо! Наверное, вызову другого спеца и покажу их ему, может, поймет. Что еще ценного ему сказать? А если и второй лохом окажется, засяду за учебники :(.
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    И не только для душа - шкурки нынче дорого стоят, особенно свои...

    На вводе, до счетчика, должен стоять двухполюсный автомат(не путать с двумя однополюсными)...

    Узо, если нет желания или места для нескольких экземпляров, можно поставить одно, сразу после счетчика, на 30мА и ток, не менее тока автомата.
    Если вводник на 16А, значит узо должно иметь номинал не менее 16А 30мА.

    Кстати - а нельзя востребовать схему вашей электрики с того человека, который вам ее делал?
    Это ведь типа правил хорошего тона... А то если кому-то чего-то придется исправлять или добавлять - это ж голову сломать можно будет..., без схемы-то...

    На счет ценного? Не знаю... Все расписывать, не видя предмета - это получится великий научный труд..., т.к. придется учитывать все возможные нюансы и варианты...

    А в основном, все на двух предыдущих картинках - т.е. принцип внутренней разводки трехпроводки и вариант организации заземления/зануления.
    Из чего и как делать сам заземлитель - в ПУЭ... :smile3:
    Поищи вот этот файлик:
    pue-1.0-chm.zip
     
  9. Юра

    Юра Гость

    Вопрос! А зачем в квартире (9 этажка) УЗО?
    Если из двух приборов, где используется заземляющий провод (вилка «евро») при включении в розетку вилки выбивает УЗО? Это стиральная машина и компьютер!
    Что сделать, чтоб не выбивало по пустякам? Если после вставки вилки в розетку включаю УЗО, и больше не выбивает во время работы!
     
  10. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    УЗО в квартире для Вашей безопасности.
    В Вашем случае УЗО выбивает в момент подключения вилки, т.к. происходит не одновременное подключение контактов. А именно: сначала РЕ-контакт потом ноль или фаза, а УЗО воспримет это как утечку с одного из этих проводников на "землю".
    Выход - выключайте и включайте приборы кнопками "Выкл-Вкл", а не вилкой в розетку.
     