1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Жара в мансарде

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Олег, 29.06.2006.

  1. Олег

    Олег Гость

    Люди подскажите пожалуйста ! Утеплил мансарду, 100мм утеплителя, паро-гидроизоляция всё есть.Крыша покрыта временно руберойдом потом на него положили железо но очень ЖАРКО. Хочу сделать ещё слой пенофола тип В-10(фольга с двух сторон) даст ли это зашиту от жары шума? Спасибо за ответ.
     
  2. Олег! Иль сэкономили ранее, иль не так и не тем сделали. Какой толщины новый слой?
    Впрочем, это не так важно, чем ни толще, тем лучше для стен и потолка и летом и зимой.
    Еще один метод снижения температуры в мансардном помещении летом, а зимой избежать подкровельного конденсата - это сделает лучшую вентилируемость между кровельным листом и подкладочным материалом, или утеплителем. Воздух должен поступать снизу карниза через щели и вытягиваться в коньке. Если б была металлочерепица, то каждая волна как канал протяжки, профлист - то гофр.
    Есть даже заводские вент. вытяжки на кровлю. См. решения и изделия на кровельных сайтах.
    Почем Пенофол то?
     
    Последнее редактирование модератором: 29.01.2016
  3. Анатолий

    Анатолий Гость

    Если летом жарко, то зимой будет однозначно холодно!
    100 мм мало! Смотрите на этом форуме!
    А что ещё есть кроме паро-гидроизоляции?
    Вентзазор есть? Паропроницаемая ветрозащита?
    А утеплитель -то какой? Отделка какая будет?
    Ваша крыша сделана явно по -старинке!
    Читайте в инете и на форуме современный подход!
     
  4. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Коллеги правильно спрашивают (источник проблем может быть) :
    - есть вентзазор между утеплителем и кровельным покрытием ?
    - для работы вентзазора есть вход воздуха в вентзазор у края кровли (желёба) и вызод воздуха из вентзазора в наруж у конька ?
    - есть пароизоляция между утеплителем и потолком ?
    - пароизоляция есть паронепроницаемым образом соединенная между собой и также к всем проникающим и соприкасающим материалам
    - есть гидрозащита над утеплителем ? какого типа ?

    Кроме того только 100 мм утеплителя есть очень мало, рекомендую применить мин. 180 мм (если стройка находится в районе с условиями климата не хуже Москвы).

    ЯН РЫПЛ
     
    Последнее редактирование модератором: 29.01.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом