1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Жидкое стекло на стяжку

Тема в разделе "Гидроизоляция и гидрофобизация", создана пользователем Сергей, 23.05.2003.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Порекомендовали залить поверхность выровненной стяжки пола жидким стеклом. Для гидроизоляции и для окончательного выравнивания неровностей (1-2 мм). Есть ли противопоказания данной рекомендации?
     
  2. Я бы не советовала экспериментировать с жидким стеклом по следующим причинам:
    1. Действие жидкого стекла направлено на реакцию со свободной известью, которой в бетонной стяжке не так много, а с поверхности она и вовсе закарбонизована в карбонат кальция (под действием углекислого газа). Останется не вступивший в реакцию силикат натрия, который водорастворим (сравните с жидким канцелярским клеем, а это и есть нариевое жидкое стекло).
    2. Натриевые соли не полезны бетону, поскольку могут дать гидрофильные побочные продукты реакции с компонентами бетона. Немцы, к примеру, работают только с калиевым жидким стеклом, используя его для реакций с известью. Оно существенно дороже натриевого.
    3. Разве выравнивают жидким стеклом (то бишь канцелярским клеем)? Для выравнивания используются специальные цементные составы.
     