1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газовая плита с электрической духовкой

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Arigato, 21.03.2016.

  1. Arigato

    Arigato Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    1
    Вопрос по электрической духовке в газовой плите, а именно по проводке.
    На кухню проводка идет от щитка через отдельный автомат.
    При этом на кухне: холодильник, стиралка, микроволновка, мультиварка, отопительный котел, вытяжка, могут быть прочие кухонные приборы (миксер, мясорубка и т.п.), скорее всего в эту же проводку придется воткнуть уличное освещение, для которого изначально отдельный провод не предусмотрели.

    Собственно, при таком раскладе нормально иметь еще и электрическую духовку, или уже перебор? Какие вообще требования к электрическим духовкам в плане электропроводки?

    Если электродуховка окажется лишней, то будем брать газовую, но если все норма, то хотим электрическую...
     
  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Увы, но это не передача "битва экстрасенсов" Было бы неплохо если бы вы указали сечение провода от щитка на кухню, ток автомата и мощность выбранной вами духовки.
     
  3. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    холодильник, мультиварка, вытяжка, прочие кухонные приборы (миксер, мясорубка и т.п.) - потребляет не много.
    Уличное освещение - поставьте светодиодный прожектор на 10-20 Вт и это совсем ничего.

    стиралка - мощный потребитель , 2 квт
    микроволновка - работает не часто, но потребляет 2 квт

    но ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ..... И это всё на одном автомате??

    И к этому вы еще хотите добавить мощность электродуховки 2...3 кВт
    Большинство обычных бытовых электродуховок порядка 1,5.... 2,5 кВт. Отличить не сложно по наличию заводской вилки на проводе и такой прибор можно включать в обычную розетку.

    Существуют более "продвинутые" модели с мощностью 3....4 кВт, но такие как правило покупают, пекаря. Они гораздо дороже обычный моделей.
    Такие духовки уже не включить в обычную розетку и нужна вилка на 25 и более ампер.
    Но кабель для такой мощности подходит сечением 2.5мм2 который используется для розеток.


    Укажите мощность котла (или это может обычный водонагреватель?) и сечение провода, который идет от щитка и так же номинал автомата.
    Лучше сфотографируйте открытый щит, и открытую соединительную коробку(и) или соединения, как они разветвляются на кухне, и предоставьте нам на обсуждение. Специалисты подскажут, как лучше.
    А по соединительным коробкам нужна информация, так как мощность большая, и необходимо выполнить качественное соединение, а не на ваго или скрутке.
     
    Последнее редактирование: 22.03.2016
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Сложно представить,что бы одновременно пользовались всей кухонной техникой.Так что 2квт духовки уже не повредит.
     
  5. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Пользоваться может и не будут, но автор пишет, что у него всё это установлено на одном автомате.
    Опасность того, что если ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ потребляет 6 кВт а может быть и больше, плюс стиралка, то автомат установлен на этой линии 40 ампер, и это не допустимо для обычных розеток.

    В случае какой либо проблемы, скажем в проводе от мясорубке, скорее всего сгорит кабель ШВВП , которым она подключена. Автомат в щите на 40 ампер может не сработать, и подумает, что это не КЗ, а нагрузка мощная.

    Будет ли пожар от этого ? Возможно и не будет. Но если рядом будет что то легко воспламеняемое, например тряпка, бумага, шторы, то пожар гарантирован.

    Поэтому без фото щита, на котором будет понятно, подключено это разными линиями или это вводной автомат и без маркировки кабеля советовать что то трудно.
     
    Последнее редактирование: 21.03.2016
  6. Arigato

    Arigato Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    1
    Сам котел газовый, у него там управление и насос на электрике, еще теплый пол работает от системы отопления, но тоже имеет свой насос.

    Щит это отдельная история, по нему даже тему создавал: http://forum.vashdom.ru/threads/kak-proverit-zazemlenie.47948/

    Внутренний щит (фотографию можно увеличить):
    281b653cbbdc.jpg
    Автомат 1 идет на розетки на кухне. Но автоматы буду заменять с 25А на 16А, во всяком случае такой вывод сделал из той темы. Провода, как я понимаю, 2.5 мм.
     
  7. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    на 16 ампер может и не хватит.
    Вернее у автоматических выключателей существует зависимость от:
    - Изменение номинала в зависимости от количества установленных в ряд автоматических выключателей
    - Температурные коэффициенты автоматических выключателей

    К примеру если установлено в один ряд более 10 автоматов, то коэффициент 0.6 и от 16 ампер останется всего 9.6 ампера.
    И еще не забывать, про температуру помещения. Если жарко +40°C, то вместо 16 ампер будет 15.4а.
    У каждого производителя свои коэффициенты и они могут отличаться незначительно.
    По Easy9 я не нашел данной информации. Видимо это слишком секретно.
    Приведу для примера информацию по Legrand LR

    Сталкивались с ситуацией, когда автоматы были установлены в закрытом щиту в помещение электрического котла. Двери и вентиляция закрыты.
    Фирменный автомат ABB на 16а, установленный в середине ряда из 12 штук, срабатывал на чайник. Вернее один раз вскипятить воду можно, а если повторно налил воды и включил, то автомат отключался. Пробовали переключать на соседний и эффект тот же самый. Переключили эту кухонную линию на самый крайний автомат и вроде работает. А можно было оставить в середине, но заменить номинал автомата. Из 20 амперного, он бы превратился как раз в 16.

    Вы правильно сделали, что мощный автомат устанавливаете крайними, для лучшего охлаждение.

    Допустимая токовая нагрузка на кабель для каждого производителя своя. В справочниках дана общая информация.
    Но если мы откроем каталог Севкабеля, то там указано, что для сечения 2.5мм2 на переменном токе, на воздухе, ток составит 30ампер.
    Сделаем запас 25% и получим ток 22 ампера.
    Так что можете ставить автомат на 16а и если часто будет выбивать, то установить на 20а без проблем.

    Привожу страницу из фирменного каталога Schneider Electric по автоматам Easy9 и они допускают установку автоматов на кабель сечением 25а в земле или кирпичной стене, и приводят госты.
    Easy9.jpg
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 22.03.2016
  8. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 649
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Не вдаваясь в другие подробности.
    Почему то утюг в 2 квт никого не пугает и не хотят на газовый поменять.
    Типа
    :pardon:
     
  9. Arigato

    Arigato Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    1
    У меня провода проложены под штукатуркой, стена кирпичная, все это дело проходит через чердак. Я правильно понимаю, что это попадает под вариант установки C из приведенной таблицы? А значит для проводов 2.5 мм автомат на 25А нормально и ничего менять не надо? Ну или заменить на 20А вместо 16А?
     
  10. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    "Easy9" - серия автоматических выключателей хорошая, так что можно оставить на 16а, и если будет часто выбивать, то заменить на 20а.
    (изготавливают в Тайланде, Индии)

    Рассмотрим характеристики сработки теплового расцепителя для автомата номиналом 16а с характеристикой "С"
    Это самая распространенная и доступная серия автоматов, применяемая в быту.

    По таблице производителя смотрим:
    При перегрузке в 1.5 раза, это 24 ампера (5200 Вт), автомат должен сработать в интервале от 200 до 2000 секунд. В минутах это 3....33 минуты.
    Возьмем "золотую" середину и получим время около 500 секунд.
    Это 8 минут небольшой перегрузки. Вполне достаточно, для того, что бы вскипел электрический чайник, отработала микроволновка или любой другой мощный прибор.
    характеристика автоматических выключателей С.jpg
    Какой производитель кабеля? (маркировка на кабеле).
    Если кабель дешевый, то как правило диаметр жилы занижен и лучше не использовать его на максимально предельных токовых нагрузках.
     
    Последнее редактирование: 22.03.2016
  11. Arigato

    Arigato Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    1
    В общем появилась идея запитать электродуховку от контура, который в коридоре, на первый взгляд переподключить их можно, провода по чердаку проходят, а в коридоре только одна розетка на отдельный автомат. Получится или нет, надо на месте с электриком решать.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом