1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Еще каких-то несколько лет назад было принято считать, что робот-пылесос — это непрактичная дорогая игрушка. Наши эксперты рассказали, чем отличаются разные модели и поделились советами как выбрать робот-пылесос, который подойдет именно вам... Читайте скорее >>>
    Скрыть объявление
  3. Наверняка любой из Вас когда-либо задумывался, как обезопасить свою квартиру, дачу или загородный дом. Для обеспечения круглосуточного контроля многие решают установить систему видеонаблюдения. Как не растеряться и подобрать оптимальный комплект для своих нужд, читайте в нашей новой статье >>>
    Скрыть объявление
  4. Технический прогресс не стоит на месте, особенно в сфере бытовой техники. Поэтому многие при замене кухонной плиты теряются в выборе, какая панель лучше — стеклокерамическая или индукционная. Как выбрать панель читайте в нашей новой статье >>>!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Гост, снип на установку металлопластиковых оконных блр

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Oleg, 05.07.2005.

  1. Oleg

    Oleg Гость

    Интересуют прежде всего отклонения от вертикали.
    Спасибо заранее.
     
  2. ГОСТ 30971-2002

    >Отклонение от вертикали и горизонтали не должно превышать 3,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту или ширину проема.
     
  3. Oleg

    Oleg Гость

    Я, видимо, не четко сформулировал вопрос. Интересует отклонения самого оконного блока (точнее, коробки) от вертикали. Следует ли понимать под предельным отклонением коробки п.5.6.4. (" Отклонения от вертикали и горизонтали ДЕТАЛЕЙ коробок смонтированных оконных блоков не должны превышать 1.5. мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.")?
    Да, тоже интересна допустимая "бочкообразность" коробки...

    Спасибо.
     
  4. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из пвх профилей

    Если имеется ввду отклонение от прямоугольности рам и створок, то согласно п.5.2.3 "разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 2,0 мм при наибольшей длине стороны створки до 1400 мм и 3,0 мм - более 1400 мм."
    Бочкообразность - это 5.2.8 "Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке."
    Причем последний пункт не так страшен, т.к. небольшие искривления рам возможно исправить грамотным монтажем (к сожалению возможно и обратное).
     