1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Можно ли на обратку поставить прямой регулирующий вентиль FAR?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем РусланСадыков, 09.11.2015.

  1. РусланСадыков

    РусланСадыков Новичок

    Регистрация:
    09.11.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Казань, Н.Рахлина, 7
    Уважаемые господа!
    Подскажите. Система отопления двухтрубная.
    1) Можно ли на обратку поставить Прямой регулирующий вентиль FAR (файл vrz21)?
    2) Или надо было ставить Прямой запорный вентиль (файл vrz22) или Шаровый кран ?
    Когда ставил, думал, что краны отличаются только вентилем. Думал, что вентилем будет удобнее открывать и закрывать. Не придется шестигранником возиться.
    Теперь стояки горячие, а в батареях сидит холодная вода. Когда спускаю воду из крана маевского, то батарея на время прогревается. А затем снова охлаждается. Мне кажется, что либо давления в подаче слабовато, либо на обратке давление сильное. Либо Прямой регулирующий вентиль установленный на обратке не выпускает холодную воду в стояк.
     

    Вложения:

  2. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    частный дом или квартира?
     
  3. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    в квартирах ставить только полнопроходные краны, в частном доме работает нормально без заморочек
     
    Alex_Karmanov нравится это.
  4. РусланСадыков

    РусланСадыков Новичок

    Регистрация:
    09.11.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Казань, Н.Рахлина, 7
    Многоквартирный. 17 этажная панелька
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Не в кранах и вентилях дело. Биметалл, как и алюминий (это я о радиаторах) имеют малые проходы, поэтому гидравлическое сопротивление радиатора выше (значительно) чем стояка, поэтому теплоноситель слабо затекает в ваш радиатор. Да и боковое подключение, как у вас, подходит только для чугуна, да и то, с небольшим количеством секций.
    http://forum.vashdom.ru/articles/ka...t-verxnee-nizhnee-linejnoe-ili-diagonalnoe.4/ возможно прочтя это, вы поймёте о чём я.
    В вашем случае, я бы посоветовал:
    1. Очень хорошо подумать, алюминий в центральном отоплении быстро приходит в негодность, алюминиевые и биметаллические радиаторы в ЦО, могут быстро забиваться мусором.
    2. Если пункт 1 не критичен для вас, сменить подключение на нижнее. При этом вопрос засорения частично снимается, греть будет по всей площади радиатора.
     
    сергей_минск нравится это.
  6. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону

    • rad-zapor-3.jpg
    • по типу подключения
    • боковое – такое подключение батареи к системе отопления является наиболее распространенным. При таком типе подключения труба с горячим теплоносителем подводится к верхнему патрубку, а труба обрата подключается к нижнему. То есть, обе трубы расположены по одну сторону радиатора. Такое соединение батарей отопления является наиболее продуктивным – при нем наблюдается наименьшая теплопотеря.
    • Специалисты считают, что диагональное подключение является идеальным. Для этого контуры отопления подсоединяются следующим образом:
      • Подача — к верхнему патрубку батареи.
      • Обратка — к нижнему, но с противоположной стороны прибора.
      То есть оба контура соединяются между собой через радиатор по его диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого соединения заключается в том, что теплоноситель внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего и происходит отдача тепла по всей площади прибора.
    • нижнее соединение радиаторов отопления. Используется лишь в том случае, когда трубы отопления спрятаны под пол. КПД радиаторов, подключенных таким образом примерно на 10-20 % ниже, чем у тех, которые подключены боковым методом.
    • по радиаторам не заморачивайтесь, хороший качественный алюминий стоит и служит не хуже чем биметалл, самые большие сроки службы у чугуна, но у него же самая низкая теплоотдача
    • по кранам ставьте только полно проходные (обычные шаровые), те которые у Вас не подойдут.
    • какую из рекомендаций выбрать решать Вам.
     
    Alex_Karmanov нравится это.
  7. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Уважаемые! Вы что советуете-то?! Это же ДВУХТРУБНАЯ система!
     
  8. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    про двухтрубную и разговор... читайте внимательнее, в многоэтажных домах краны только полно проходные , Вам это любой монтажник подтвердит. я же еще в первом сообщении уточнял где установлены. Может Ваш совет будет более оригинальный , я его пока не видел.
     
    Alex_Karmanov нравится это.
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Да. Недосмотрел по фото. Там вторая труба шторой прикрылась. Значит пункт 3 снимается.
     
    Inchin нравится это.
  10. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Ну не пишите, пожалуйста, больше такой ереси! Вы хоть погуглите, что такое циркуляционные кольца в двухтрубных СО и как они балансируются между собой (увязываются). А еще лучше откройте любой учебник по гидравлике, чем собирать по инету чей-то многократно растиражированный бред.

    П.С. Справедливости ради, могу подтвердить, что в домах сталинской постройки встречаются двухтрубные СО без балансировочной арматуры, но это дикий нонсенс и сплошное расточительство.

    Гидравлическая балансировка (сжато).jpg Последствия плохо отрегулированной системы.jpg

    Такие СО требуют массового расхода в три-пять раз больше необходимого и крайне неэкономичны и энергонеэффективны и имели право быть только в тот исторический период. Все же современные дома с двухтрубными СО имеют балансировочную арматуру для балансировки цирк.колец.

    Вот можете при желании прочесть статью (для неспецилистов по гидравлике) о балансировке циркуляционных колец и зачем она нужна - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

    Ваш же совет проектировщику СО спросить у монтажников, что нужно в двухтрубной СО, балансировочная арматура или вместо неё шаровые полнопроходные краны - просто смешон. :sarcastic hand:
     
  11. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    читаем вопрос автора темы..1) Можно ли на обратку поставить Прямой регулирующий вентиль FAR (файл vrz21)?., в данном случае запорная арматура установлена только для удобства замены радиатора отопления (чтобы стояк не сбрасывать и не платить за это деньги) поэтому только полно проходные краны имеющие нормальный проход в отличии от регулирующих вентилей.
     
  12. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Ни в коем случае нельзя менять арматуру, которая была установлена от застройщика. Иначе, возможно, квартиру придётся продавать.

    К чем приводят действия вандалов, меняющих арматуру от застройщика на шаровые краны - кратко описал в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/66-holodnaya-batareya-snizu.html
     
  13. Непоседа

    Непоседа Форумчанин

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    4 529
    Лайки:
    1 273
    Адрес:
    Москва
    sitteplo, Inchin,
    Прошу вас относиться к высказываниям более внимательно.
    Обсуждая вопрос темы, не желательно переходить на личности.
     
    Inchin нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Радиаторы отопления