1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Некачественный монтаж окон - нужен совет специалиста

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Сергей, 19.11.2004.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Уважаемые господа эксперты!!!
    Срочно нужны Ваши советы.
    Произвели "монтаж" 27 ! окон из профиля КВЕ в новом доме по следующей технологии:
    - крепление оконных блоков произвели только к боковым стенкам по 2-я дюбеля на каждую сторону;
    - не убрав временных установочные деревянные клинья залили стыки пенным утеплителем;
    - опорные (несущие) колодки не устанавливали;
    - остатки пены изнутри помещений не убрали*
    - ес-но никаких паропроницаемых, гидроизоляционных лент, герметиков не применяли.
    К сожалению в договоре не была оговорена структура монтажного шва, а было просто записано: изготовление и монтаж окон.
    Работы не были приняты и в акте по совету прораба, ведущего общестроительные работы, были грамотно указаны все недостатки со ссылками на ГОСТ с требованием устранить недостатки.
    Но что можно сделать в этой ситуации?
    Ес-но готовится исковое заявление в суд и безусловно исполнитель будет вывернут наизнанку по полной программе, но на это уйдет время, а строителям требуется устанавливать отливы.
    Возможно ли устранить недостатки без демонтажа окон?
    Можно ли паро - гидроизолировать стыки изнутри и снаружи пленками Иллбрук после укрепления блоков дополнительными дюбелями и кронштейнами?
    Какова возможная последовательность работ?
     
  2. Денис

    Денис Гость

    Если Вы уверены в профисионализме Ваших строителей, то они могут исправить все недостатки сами.
    1. Удалить всю монтажную пену из швов.
    2. Добавить дополнительный крепёж, сверху и снизу, по одному на створку.
    3. Сделать гидроизоляцию шва с улицы, для этого подойдет штукатурная смесь Плитонит (правда марку точно не помню), в ней добавлено волокно, для лучшей связки. На худой конец можно обойтись и ротбантом ( в него я обычно добовляю жидкое стекло).
    4. Пропенить подоконный профиль (с улицы) и прикрепить сразуже отлив.
    5. Пропенить окно из комнаты.
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    >Если Вы уверены в профисионализме Ваших строителей, то они могут исправить все недостатки сами.
    >1. Удалить всю монтажную пену из швов.
    >2. Добавить дополнительный крепёж, сверху и снизу, по одному на створку.
    >3. Сделать гидроизоляцию шва с улицы, для этого подойдет штукатурная смесь Плитонит (правда марку точно не помню), в ней добавлено волокно, для лучшей связки. На худой конец можно обойтись и ротбантом ( в него я обычно добовляю жидкое стекло).
    >4. Пропенить подоконный профиль (с улицы) и прикрепить сразуже отлив.
    >5. Пропенить окно из комнаты.

    Спасибо за совет. Вчера приглашал специалиста на объект, который сделал заключение о необходимости демонтажа окон, зачистки проемов и оконных блоков и повторного монтажа.
    В понедельник юрист отвозит на фирму официальную претензию.
     
  4. ОКНА Д.О.М.

    ОКНА Д.О.М. Форумчанин

    Регистрация:
    21.03.01
    Сообщения:
    1 253
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Москва
    ответ

    Здравствуйте,

    Cудя по перечисленным Вами недостаткам, мы не видим необходимости в демонтаже окон. Необходимо выполнить следующие работы:
    1. Добавить дополнительный крепеж на оконные блоки (150мм от угла вверху и внизу и не более 700 мм между точками крепления по всему периметру рамы, см. ГОСТ 30971-2002, раздел В.4.3.
    2. Если «временные установочные деревянные клинья» не являются опорными или боковыми колодками, то их необходимо вытащить и образовавшееся отверстие залить пеной.
    3. Если внизу нет опорных колодок, то их надо установить, пробив ими пену. Опорная колодка должна зайти в нижний зазор с натягом. После этого не забудьте проверить уровнем расположение рамы по горизонтали и вертикали и запенить вновь установленные опорные колодки снаружи и изнутри.
    4. На пену изнутри наклеить паро- гидроизоляционную ленту Illbruck Fenster Butylband , или Illbruck Fensterfolie Innen. Снаружи достаточно удалить выступающие остатки пены, и обработать штукатурным раствором. Вариант, конечно, не самый лучший, но и ПСУЛ запихивать не придется. А штукатурка обладает необходимой паропроницаемостью. На пену снаружи и внизу (там, где будет ставиться отлив) лучше наклеить Illbruck Fensterfolie Aussen. Вот, собственно и все, желаем успехов.

    С уважением,
    В.В. Смышляев
    http://www.oknadom.ru
     
    Последнее редактирование модератором: 20.01.2015