1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Оконные четверти

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Михаил, 16.11.2005.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Подскажите, пожалуйста, на сколько должна заходить рама за четверть (глубина 40-50 мм) и какой должен быть слой монтажной пены (MIN-MAX)? И согласно каким нормативнС–м документам правильно производится замер проема?
     
  2. ОКНА Д.О.М.

    ОКНА Д.О.М. Форумчанин

    Регистрация:
    21.03.01
    Сообщения:
    1 253
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте,

    1. Замер окна осуществляется со стороны улицы, а не со стороны комнаты. Окно должно заходить за четверть от 20 до 40 мм (в крайнем случае -“ 50 мм).
    2.ГОСТ 30971-2002 рекомендует размеры монтажных швов для ПВХ-окон 20-55 мм при размере окна до 2000 мм; 25-30 мм при размере более 2000 мм; для деревянных оконных блоков 12-45 мм.
    3. Приложение В, п.В.5 «Устройство монтажного шва» к ГОСТ 30971-2002 содержит рекомендации по заполнению монтажного зазора.

    С уважением,
    В.В. Смышляев
    Компания ОКНА Д.О.М
     
  3. Максимальная ширина монтажного шва.

    >какой должен быть слой монтажной пены (MIN-MAX)?

    По поводу минимуиа более-менее понятно, рекомендации ГОСТа 30971-02 исходят из теплоизоляции шва и его эластичности ( важно для для пвх -окон ). А вот по повду максимальной ширины, да ГОСТом рекомендуется не более 55-60 мм для пвх и не более 45 мм для дерева. Однако дальше в обязательном приложении В пупкт В.5.3 написано
    "В случае применения профилей коробок шириной более 80 мм и если ширина монтажного зазора превышает размеры, предусмотренные настоящим стандартом более чем в 1,5 раза, заполнение зазора следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной производителем пенного утеплителя."
    Другими словами, ГОСТ допускает бОльшую ширину монтажного шва при соблюдении соотвтствующей технологии запенивания.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом