Остановился ремонт в ванной, требуются исправления

Тема в разделе "Плитка. Керамогранит. Мозаика", создана пользователем musped, 16.07.2017.

  1. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Если так, то Вам в первую очередь нужно определиться с местом установки будущего внутриквартирного щитка. В последствии из этажного щита Вы заведете в него вводной кабель, а уже все остальное будет находиться в квартире. На этаже останется только счетчик.
    После того, как определитесь с местом установки, поэтапно сводите к нему новые кабели из ремонтируемых помещений. Под потолком временно будет висеть клубок кабелей; придется потерпеть. Когда все кабели будут проложены, собирайте щиток, устанавливайте его и подключайте.
     
    musped и Alice нравится это.
  2. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    Хорошо. Допустим, место я выбрал. Но ведь проводка в ванной нужна уже сейчас - потом все будет закрыто кафелем. То есть, получается, что для того, чтобы вывести кабель в ванную на стиралку сейчас, мне нужно при этом сразу менять проводку в коридоре до будущего щитка (у двери) и там ставить УЗО на всю квартиру?

    То есть, другими словами, - УЗО-то нужно уже сейчас? Или поставить УЗО сейчас в щиток на этаже, а потом, со временем, перенести в будущий щиток в квартире?
     
    Последнее редактирование: 05.08.2017
  3. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Выпустите из ванной хвост с таким расчетом, чтобы его длины хватило до будущего щитка, с запасом. Потом, когда будете делать ремонт в коридоре, уложите этот кабель в штробу или закрепите на потолке.
    УЗО пока поставьте в этажный щит, одно на всю квартиру. Место в щите есть. УЗО вам нужно двухполюсное, с номинальным током 40А и уставкой диффтока 30мА.
     
    musped нравится это.
  4. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Бросьте пока кабели 2,5 квадрата до распаячной коробки, которую в коридоре сделали. Подсоедините их к существующей проводке.
    И пользуйтесь, но аккуратно, не перегружая. Потом, когда коридор будете ремонтировать, переделаете. Заведете по потолку в распайку новый кабель, соедините его с кабелями на розетки в ванной.
    У моих родителей в квартире ситуация примерно такая же. Розетки в санузле, а никакого УЗО нет. Алюминиевая проводка, 3 автомата в щитке на лестничной клетке (квартира с электроплитой, один автомат на плиту). К существующей люминиевой проводке подключились. Ну, и ничего. Машинки в ванной со времен заката СССР. С "Вятки" начинали, потом итальянку "Занусси" купили, когда она еще настоящей итальянкой была... Все работает пока, никого электричеством не убило (тьфу-тьфу-тьфу). :smile3:
    Да, неправильно, нехорошо, не по правилам. Надо проводку переделывать под новые реалии. Но мы еще долго это делать не будем. Мои старики на текущий момент ремонт с переделкой электропроводки не перенесут.

    Upd. Вспомнила... Не, не со времен заката СССР. Попозже. Года с 1994-го. Но все равно, 23 года - срок то приличный.
     
    musped нравится это.
  5. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    Из ванной сейчас выходят шесть кабелей (на 1.5 квадрата) - четыре на светильники и два на розетки (один на стиралку, другой - на фен). Кабели на розетки мы заменим на 2.5 квадрата. Все эти кабели соединяются в коробке в коридоре. Планировалось и в будущем их там соединять с кабелем в коридоре и вести до щитка...

    IMG_20170805_113824.jpg IMG_20170805_113755.jpg - проводка в ванной (розетки будут ниже и кабель будет на 2.5) и коробка в коридоре.

    IMG_20170805_113905.jpg - место для будущего щитка.

    Вот и думаю теперь про УЗО...
     
  6. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Что поделать, если нельзя, но очень хочется :smile3: В таком случае нужно соблюдать несколько простых правил:
    1. Включать машину в сеть только на время стирки, все остальное время вилка должна быть вынута из розетки.
    2. Сначала загружать белье и закрывать люк, и только потом включать вилку в розетку и выбирать программу.
    3. По окончании стирки порядок действий обратный - сначала вынуть вилку из розетки, и только потом открывать люк и выгружать белье.
    4. К работающей машине не прикасаться, и уж конечно, не залезать в ванну.
     
    Alice и musped нравится это.
  7. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    Так и сделать?
     
  8. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Сразу за пределами ванной ставьте коробку и объединяйте эти четыре кабеля в одну линию, те же 1,5 квадрата.
    То же самое можно сделать и с кабелями на розетки, объединить их в другой коробке в одну линию 2,5 квадрата. Эта линия будет под защитой 16-амперного автомата, длительная нагрузка порядка 3,5кВт. Но даже если Вы одновременно включите стиралку и фен, автомат не выбьет.
    Можно сделать и по-другому. Не менять существующие кабели на розетки, а вести их в квартирный щиток и запитывать каждый из-под 10-амперного автомата. Вы спокойно сможете брать с каждого кабеля по 2,3кВт без всякого перегруза.
     
  9. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Да он у Вас вообще красава. Даже красивше моего, который ПВС 4 квадрата на варочную панель мне положил... :mosking:
    А у Вашего 1.5 квадрата на розетки... Розетка на нечеловеческой высоте 179 см от пола... Я понимаю, что от брызг из умывальника розеточка получилась далеко. Но пользоваться то потом этой штукой как, если у того же фена сетевой шнур не больше 1,5 метров?
    Глаз да глаз за товарищем нужен, такой красавец.
     
  10. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Что это за машинка такая? Стандартно для стиральных и посудомоечных машин принято исходить из мощности 2кВт. Но повторяю: если кабель 1,5 квадрата прикрыт 10-амперным автоматом - в этом нет никакого криминала. И через кабель можно длительно прокачивать мощность 2,3кВт.
     
  11. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    Пока все медные кабели соединяются в одной коробке клеммами с алюминием, есть ли смысл в двух коробках - отдельно светильники, отдельно розетки или можно и так оставить - все в одной?
    Электрик хороший, это мне показалось удобным повыше розетки сделать. И не 179, а 176... Ну а 1.5 квадрата - такой уж провод был )))
    Bosch Serie 2 WLG2406MOE

    Специально выбирал по мощности поменьше. Даже 0.95 кВтч. Сперва хотел другую немного, но, когда пришел в магазин - той, что хотел уже не было, взял эту. Фен = 1600 Вт.
     
  12. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Купите 3х2,5 ВВГ НГ. Он плоский, не очень толстый, как раз для соединения в распайке подойдет.
    NYM нинада в этом месте. Он толстенький, кругленький, под него коробку еще больше придется распахать и штукатурку на стены немного жирней намазать, чтоб спрятать кабель.
    Не жадничайте, с запасом кабель берите. Остаток все равно потом пригодится где-нибудь. И электрику скажите, чтоб в подрозетниках большие хвосты пока оставил.
    Хотя бы сантиметров 30-40. Мало ли, может, еще подвигать придется розетки под раскладку плитки.
    А чо он Вам мозги по поводу расположения розеток, кабеля и установки подрозетников не вправил, если хороший? Я считаю, должен был хотя бы предупредить.
    Вот ребята, которые отделкой занимаются, сказали же Вам, что розетки надо пониже. Он тоже мог бы. По крайней мере, долбежки бы меньше было.
     
  13. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    0,95 - это не мощность, а средний расход электроэнергии за один цикл стирки. Мощность найти не удалось, но скорее всего - те же стандартные 2...2,2кВт. Посмотрите на шильдике машины сзади, там должно быть.
     
    musped нравится это.
  14. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    В инструкции по эксплуатации указана. Номинальное напряжение 220–240 В, 50Гц. Номинальный ток 10 A. Номинальная мощность 2300 Вт.
    А машинка то узенькая... 40 см. Но Вы все равно дверной проем подвиньте. Во-первых, у вас простенок под машинку такой, что и для машинки глубиной 40 см он немного маловат. Во-вторых, машинки нынче делают не очень живучие. Это старые до сих пор пашут. У родителей итальянка Зануся 17 лет в ремонте не была. В год совершеннолетия у нее полетел подшипник. Мама с машинкой расставаться не хотела, она к ней привыкла и другую не хочет. Ну, и ничего, заменили сальник, подшипник, пока пашет Зануся. (тьфу-тьфу-тьфу) Ремонт машинки влетел в 10 тыр... Можно было 5-ку добавить и новую купить, но мы решили, что лучше старую починить.
    А новые ломаться могут быстро. Чтоб если сломается, то выбор был поразнообразней, и чтоб было куда поставить машину побольше, поустойчивей и с загрузкой посерьезней. Глубиной не 40, а 50.
     
    musped и Немец нравится это.
  15. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    IMG_20170806_001612.jpg IMG_20170806_001622.jpg IMG_20170806_001632.jpg IMG_20170806_001708.jpg IMG_20170806_001727.jpg IMG_20170806_001735.jpg IMG_20170806_001749.jpg

    IMG_20170806_001641.jpg IMG_20170806_001830.jpg три "сотки" на завтрашний новый проем, двух досок цельных не было (( крепить будем подвесами (5-7 штук)

    IMG_20170806_001554.jpg вентиляция
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом