1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Падение давления в Baxi Main 24i при работе ГВС

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дмитрий Саволюк, 14.01.2018.

  1. Дмитрий Саволюк

    Дмитрий Саволюк Участник

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Здравствуйте, есть котел Baxi Main 24 i, при режиме зима, когда используется режим ГВС на манометре падает давление, и в итоге через какое-то время выдает ошибку - недостаток давления в системе, почему используется вода из расширительного бака при режиме ГВС? На отоплении температуру показывает 70, на ГВС 40, из-за того что на ГВС температура ниже, при работе ГВС остывает вода в расширительном бачке и падает давление в контуре отопления? Необходимо на холодную в режиме лето выставить давление в пределах 1,2 -1,5 бара? Проблема началась как раз таки после уменьшения температуры на ГВС. Спасибо.
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Проблема с расширительным баком.
     
  3. Дмитрий Саволюк

    Дмитрий Саволюк Участник

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    что можете посоветовать для диагностики ? проблема какого рода может вызывать такие баги ? можете описать физику процесса почему падает давление в баке при использовании ГВС ? проверить давление в баке и если не хватает подкачать ? похожее было в этой теме http://forum.vashdom.ru/threads/vremennoe-padenie-davlenija-v-sisteme.47942/ Спасибо!
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    При пользовании ГВС вода в СО остывает, поэтому падает давление. Нужно накачать расширительный бак.
     
  5. Дмитрий Саволюк

    Дмитрий Саволюк Участник

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    При закрытой холодной воде на входе котла и включенном ГВС давление сразу начинает падать до 0, это течь в теплообменнике?
    И из крана горячей воды подтекает вода, хотя при открытии ХВС тоже подтекает вода и так же падает давление в системе отопления до 0.
     
  6. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Значит пробой между контурами в теплообменнике.
     
  7. Дмитрий Саволюк

    Дмитрий Саволюк Участник

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    При закрытой подаче холодной воды на котел и работе в зимнем режиме давление не падает, при открытии крана ГВС или ХВС выливается немного воды, при этом падает давление на манометре и вода заканчивается почти, закрываю кран, жду секунд 5, открываю кран, ситуация аналогичная, опять выходит небольшое количество воды и падение давления, получается идет подпитка контура ГВС через контур теплоносителя от ОС? или нет?
     
  8. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
     
  9. Дмитрий Саволюк

    Дмитрий Саволюк Участник

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Поясните пожалуйста тогда как завязана холодная вода и теплообменник? Почему при отборе только холодной воды падает давление в СО? Ведь эти две системы никак не связаны, холодная вода на смеситель идет через тройник, с которого питается и котел, если это течь между контурами, то отбор ХВС никак не должен влиять на падение давления в СО, или я не прав?
    При надавливании на ниппель РБ оттуда идет вода, это краны мембран и дело получается в РБ?
     
  10. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Да.
     
  11. Дмитрий Саволюк

    Дмитрий Саволюк Участник

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
  12. Дмитрий Саволюк

    Дмитрий Саволюк Участник

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    слили всю воду, накачал РБ до 1, закрыл подпитку, всё работает. при работе ГВС давление не падает.
     
    Славик64 нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом