    Мастера привет!
    Нуждаюсь в правильном расчёте теплопотерь дома, для чего решил воспользоваться различными калькуляторама. Начал считать в программе Valtec. Дом у меня два этажа из ГБ с холодным чердаком.
    После расчёта получил следующие цифры. Без утепления 150 мм - 18,8 Квт с утеплением - 16 Квт. Сильно смущает небольшая разница, так может и утепляться не к чему. Отсюда вопрос, может не стоит доверять расчётам этой программе?
    На всякий случай выкладываю два файла проекта: https://yadi.sk/d/aWypqbNl3Sx77Z
     

    Вложения:

    • valtec.zip
      Размер файла:
      20 КБ
      Просмотров:
      0
  2. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Они построены на модели ГСОП, которая имеет ряд грубых ошибок, более-менее, работает для многоквартирников
    http://forum.vashdom.ru/threads/oshibki-v-sp-po-teplozaschite-i-ix-posledstvija.52544/#post-387158 - модель, на реальных погодных графиках.
    Ну и вообще, почитайте эту тему (по ссылке). Тепловое сопротивление и расходы на отопление - связаны крайне нелинейно. Так десятикратный рост теплозащиты, может приводить к 200-кратному падению теплопотерь. В СП по теплозащите - грубые ошибки, рекомендуемые сопротивления - следует увеличивать в 2,5-3 раза.
     
    Forestgan нравится это.
  3. Forestgan

    Forestgan Участник

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    53
    Лайки:
    3
    Где то можно увидеть методу расчёта теплопотерь дома для чайника?)))
     
  4. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Ответил тут
     
    Forestgan нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом