1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установка и отделка окон пвх в кирпичном доме

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Нина, 23.09.2006.

  1. Нина

    Нина Гость

    На какие основные моменты надо обратить внимание при установке и сдаче окна ПВХ не профессионалу?
    И возникают такие вопросы:
    1. Какой допустимые промежуток времени может быть между установкой рамы и отделкой?
    2. Какой зазор должен быть между торцом отлива и стенки в кирпичном доме или он должен он быть чем-то заделан? Как после установки определить есть ли там шумогпоглощающий слой (от дождя)?
    3. При простукивании подоконника прослушиваются пустоты, это допустимо? Если их заполнить и сразу отделать,что будет?
    Спасибо.
     
  2. ОКНА Д.О.М.

    ОКНА Д.О.М. Форумчанин

    Регистрация:
    21.03.01
    Сообщения:
    1 253
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Москва
    ответ

    Здравствуйте,

    Согласно требованиям ГОСТ 30971-2002, Приложение В (обязательное), "Общие требования по производству работ по устройству монтажных швов":
    1. Временной промежуток между установкой рамы и ее отделкой определяется характеристиками материалов, применяемыми при обустройстве монтажного шва.
    2. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель.
    Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены - 30-40 мм.
    Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003,
    п. 4.2.1.8. "Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы должны иметь металлические покрытия из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм.", (схема).

    3. Скорее всего, Ваш подоконник пластиковый, под пластиковыми подоконниками допустимы пустые камеры.

    С уважением,
    В.В. Смышляев
    Компания ОКНА Д.О.М
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом