1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Аэрэко - вопрос борису ивановичу

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Евгений, 28.10.2003.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    Здравствуйте Борис Иванович!
    Я на днях наконец поставил четыре окна ПВХ (3 камерный Беккер) и в каждое поставил Аэрэко EMM ! (3 комнаты и кухня)
    Монтажники поставили Аэрэко подвижной створкой ВНИЗ,надпись Aereco ВВЕРХ НОГАМИ. Но на упаковочке нарисовано вроде,что ставить можно и так? Монтажники уверяли что так лучше. Вызвать чтобы переставили?
    Вопрос 2. Поскольку для Аэрэко прорезана створка и рама ПВХ, идет ли холодный воздух внутрь профиля? Можно ли засиликонить прорезь по периметру?
    Вопрос 3. При отделке откосов забыли закрыть чем-нибудь клапан и сверху туда насыпалось немного старой штукатурки. Можно ли продуть пылесосом?
    Вопрос 1-2-3. Снять клапан,прочистить,засиликонить прорезь по периметру,поставить клапан вниз ногами?

    P.S. На фирме ставившей окна по Аэрэко слабовато,поэтому беспокою Вас.
     
  2. >Здравствуйте Борис Иванович!
    > Я на днях наконец поставил четыре окна ПВХ (3 камерный Беккер) и в каждое поставил Аэрэко EMM ! (3 комнаты и кухня)
    > Монтажники поставили Аэрэко подвижной створкой ВНИЗ,надпись Aereco ВВЕРХ НОГАМИ. Но на упаковочке нарисовано вроде,что ставить можно и так?

    Евгений, на упаковке правильно нарисовано, ногами вниз.


    < Монтажники уверяли что так лучше.

    Они неправильно советуют.


    Вопрос 2. Поскольку для Аэрэко прорезана створка и рама ПВХ, идет ли холодный воздух внутрь профиля?

    Нет, не идет.

    > Можно ли засиликонить прорезь по периметру?

    Можно, так все-таки надежней.
    > Вопрос 3. При отделке откосов забыли закрыть чем-нибудь клапан и сверху туда насыпалось немного старой штукатурки. Можно ли продуть пылесосом?

    Конечно можно. И в будущем потребуется элементарное обслуживание: внешний козырек пылесосить, внутренний блок по мере необходимости протирать влажной тканью. Нельзя только в воде мыть датчик-привод.
    > Вопрос 1-2-3. Снять клапан,прочистить,засиликонить прорезь по периметру,поставить клапан вниз ногами?

    Совершенно верно.
    >
    >P.S. На фирме ставившей окна по Аэрэко слабовато,поэтому беспокою Вас.

    Обычно я выезжаю на фирмы, начавшие работать с нашим оборудованием, для обучения монтажников и менеджеров. Некоторые фирмы считают это лишним, результат Вы видели. Будут вопросы, пишите.
    Удачи.
     
  3. Денис

    Денис Гость

    Здравствуйте Борис Иванович!
    ознакомился с механизмами для прветривания аэрэко
    очент заинтересовали, т.к. купил новую квартиру - тоият стеклопакеты вентиляция так сказать естественная, т.е. ни какой, подскажите можно ли их приобрести без установки и как их установить. проблема втом что квартира в архангельске а здесь ничего подобного не нашел. кроме жтого пригодня ли они для эксплуатации в айонах крайнего севера.
     
  4. >Здравствуйте Борис Иванович!
    >ознакомился с механизмами для прветривания аэрэко
    >очент заинтересовали, т.к. купил новую квартиру - тоият стеклопакеты вентиляция так сказать естественная, т.е. ни какой, подскажите можно ли их приобрести без установки

    Можно. Посмотрите сайт www.aereco.ru, там адреса дилеров и цены.
    >и как их установить.

    Схема установки есть на упаковке клапана ЕММ. Могу выслать по факсу под конкретный профиль.


    >проблема втом что квартира в архангельске а здесь ничего подобного не нашел. кроме жтого пригодня ли они для эксплуатации в айонах крайнего севера.

    Вопрос интересный. Пока самые трудные условия эксплуатации были в Новосибирске. Местный дилер с 1998 года их ставит и написал, что претензий не было, морозы были до -45. Сильные морозы ведь не круглый год будут, до -30 мы даем официальную гарантию работоспособности. Попробуйте, ничего катастрофического не будет. При -50 Вы все равно окна не станете открывать, а влагу из воздуха удалять как-то придется.
    Удачи.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом