1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Допустимое отклонение от вертикали

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем Виктор, 18.11.2009.

  1. Виктор

    Виктор Гость

    У смонтированного алюминиевого витража,при высоте 6 метров образовалось отклонение от вертикали на 15 мм.Соответственно образовался и спор по поводу качества монтажа.Господа специалисты-внесите ясность по этому вопросу!!!
     
  2. Юрий Краснов

    Юрий Краснов Форумчанин

    Регистрация:
    27.02.05
    Сообщения:
    540
    Лайки:
    86
    Адрес:
    Москва
    15 мм при высоте 6000 мм визуально не заметны. В ГОСТ отклонение вписывается. Неужели Вы ищите повод "кинуть" подрядчика???
     
  3. Виктор

    Виктор Гость

    В ГОСТ отклонение вписывается.??? К сожалению все наоборот-это меня "кинуть пытаются". В ГОСТе нашел-"Отклонения от вертикали и горизонтали деталей коробок смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия" Как видно-не в мою пользу. Вот совета и прошу. Спасибо за участие.
     
  4. НЕДопустимое отклонение от вертикали

    "1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия" - ГОСТ 30971-2002. Яснее ясного
    В договоре должна быть ссылка на ГОСТ или хотя бы, что все работы проводятся в соответствии со СНиПами и проч. нормативной документацией.
    Перемонтаж.
     
  5. ОКНА Д.О.М.

    ОКНА Д.О.М. Форумчанин

    Регистрация:
    21.03.01
    Сообщения:
    1 253
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Москва
    Рекомендуем Вам ГОСТ 30971-2002, п.5.6.3. "Требования к размерам".
    "Отклонение от вертикали и горизонтали не должно превышать 4,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту или ширину проема".
     
  6. Повнимательней коллега:smile3:

    п.5.6.3. говорит от допусках проемов, а здесь речь о смонтированной конструкции (см.п.5.6.4.).
    Вообще довольно странные допуски на проем, если учесть, что ширина монт. шва может по тому же ГОСТу варьироваться от 15 до 60 мм для обсуждаемой конструкции
     
  7. Игорь

    Игорь Гость

    на высоту 6 метров укладываются, скорее всего, 2 вертикальных элемента. Если сложно обеспечить точность при штучной каменной кладке, то две палки присобачить намного легче. 15 мм наверняка могут быть заметны, если витраж расположен вблизи угла (ребра). Можно требовать переделки и без ГОСТА- приложив аналогичную палку руками, например- "я подержу КАК НУЖНО, а вы прикрутите, если сами не в состоянии"
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом