  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  5. Плитка — один из самых универсальных и долговечных отделочных материалов. Но держится она не «на честном слове», а на клею: он во многом определяет итоговую прочность всей конструкции. Ошибиться с выбором, глядя на десятки мешков с надписью «плиточный клей», — значит потратить деньги и время зря. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  6. Плиточная облицовка — штука надежная и долговечная, но только при условии корректного подбора материалов и соблюдения технологии. Плитка редко бывает причиной разрушения облицовки. Зато ошибки, связанные с клеем, встречаются постоянно: от некорректного выбора до нарушения регламента нанесения. В статье рассмотрим, как сочетать клей и основание, какие ошибки с клеем встречаются часто и на что опираться при выборе состава. Читать дальше >>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Еще раз про точку росы

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем Сергей, 09.02.2010.

  1. Игорь

    Игорь Гость

    а не взаимоисключающие ли это задачи? Вряд ли можно получить композитную несимметричную в сечении стену, равноценно сопротивляющуюся теплопередаче обоих направлениях, то есть функционирующую "симметрично".
     
  2. СС

    СС Гость

    СНиП II-3-3-79* п2.6 таб 6 – термический расчет
    Вестник ТГСУ №3 2008 таб.6 – ГСОП
    Метод Глайзера расчет плоскости конденцирования
    Карта районирования территории России по климатическим характеристикам

    Если на улице +30 внутри +20

    Стенка кирпич 380 мм, штукатурка внутри 20 мм, относительная влажность воздуха снаружи помещения 90%, внутри помещения 65%


    Кирпич штукотурка

    R м2/(Вт*К) 1/6 0,38/0,516 0,02/0,87 1/23
    0,167 0,736 0,020 0,043

    Падения температуры 1,72 7,60 0,237 0,44
    (градус Цельсия)

    Температура +30 28,28 20,68 20,443 20
    (градус Цельсия)


    Давление насыщенного
    Пара (паскаль) 4244 3848 2443 2399 2340

    Давление парциального
    Пара (паскаль) 3820 1521



    Видно что нет превышения давление насыщения пара


    Ситуация зимой (+20 внутри и +5 снаружи)

    Теперь мы добавляем утеплитель во внутрь 5 см пенопласта ПС (пенополистерол, плотность 35 кг/м3, теплопроводность 0,035 Вт/(м*К)

    Получается 20мм штукатурка; 50мм пенопласт; 380мм кирпич



    R м2/(Вт*К) 1/6 0,02/0,87 0,05/0,035 0,38/0,516 1/23

    0,167 0,023 1,429 0,736 0,043

    Падения температуры 1,04 0,14 8,94 4,60 0,27
    (градус Цельсия)

    Температура +20 18,96 18,82 9,88 5,28 5,00
    (градус Цельсия)
    Давление насыщенного
    Пара (паскаль) 2340 2192 2185 1218 890 872

    Давление парциального
    Пара (паскаль) 1872 610,4


    Коэффициент сопротивления
    Паропроницанию относительно 5 30 10
    Воздуха


    Эквивалентная толщена 0,1 1,5 3,8
    (метры)






    1872/5,4*3,8=1317 (паскаль), парциальное давление пара между пенопластом и кирпичной стенкой, однако этого не может быть так как в той точке давление насыщения пара всего 1218- это значит в этой плоскости выпадет конденсат
     
  3. СС

    СС Гость

    Набирал текст в ворде, когда перекопировал, сбилось табуляция
     
  4. Николай

    Николай Гость

    Ээээ. Уважаемый, не стоит людям мозг пудрить. А лучше подучи матчасть.
    По теме: вопрос стоит не совсем корректно. Эта "точка" больше зависит от влажности воздуха. Если по-простому объяснить, то при влажности воздуха 100% температура точки росы (температура поверхности, при которой на ней будет образовываться конденсат) равна температуре воздуха в помещении. Например, рассмотрим изотермические условия (температура воздуха =+20): при влажности воздуха 95% температура точки росы составит +19.18, а при влажности 50% - уже +9.28, при 40% кондесат образуется на поверхности с температурой всего +6 градусов.
    Автор, уловил связь?
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Уже успел изнутри утеплить пенопластом, 50мм. Отрывал кусочек. Конденсата нет. Хотя эксперимент не совсем корректный, на улице уже +15градусов. Склонен считать, что расчеты СС правильны. Спасибо
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом