1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Конденсат в чердачном перекрытии, вентиляция крыши

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Андрей, 13.01.2010.

  1. Элинка

    Элинка Гость

    Спасибо большое.Все понятно.
     
  2. дмитрий

    дмитрий Гость

    всем добрый день! помогите решить небольшую проблему, построил каменный гараж 6х5х2.8, крыша под наклоном разница в 20 см: пустотные плиты перекрытия, по всему периметру крыша залита бетоном (чтоб во время дождя по стенам не текла вода) и козырек пол метра из бетона, сверху сделана стяжка 3см и покрыта рубемастом, в стенах есть 3 вентиляционных окна 0.2х0.2, два спереди одно с зади. образуеться конденсат именно в пустотах плит перекрытия, влага проступает из небольшой трещины в доль плиты перекрытия, и это еще отчетливо видно при входе в гараж где заканчиваються пустоты плит (они залиты бетоном) мокрые пятна на козырьке. количество мокрых пятен соответствует количеству пустот в плитах перекрытия.
    да, еще очень влажный подвал и эта влага даже чувствуется в самом гараже. стены в подвале сильно "бутили" и они фактически мокрые.
     
  3. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Уважаемый Дмитрий !

    По моему у Вас причина проблем в том, что в конструкцию вступает более большое количество водянных паров, чем есть возможность их испарении из конструкции в наружное пространсвто. Т.е. или необходимо сделать более большое проветривание в пространстве под плитами (вентзазор под всей площадю кровли мин. 100 мм и зазор для входа и выхода воздуха размера мин. 500 см2 на каждый пог. метр стены под плитами кровли), или необходимо кровлю достаточно утеплить и под утеплитель применить пароизоляцию в большой паронепроницаемостью, напр. Ютафол НАЛ 170 Специал.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  4. дмитрий

    дмитрий Гость

    большое спасибо за ответ.
    первый вариант понятен, во втором варианте утеплять с внутренней стороны? мне еще соседи посоветовали на потолок наклеить пенапласт приблезительно 3см толщиной, но не знаю такой вариант поможет?
     
  5. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Приклеит пенопласт толщиной 3 см ничему не поможет.

    ЯН РЫПЛ
     
  6. дмитрий

    дмитрий Гость

    буду использовать первый вариант, выходит дешевле. спасибо за разяснения.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом