Остановился ремонт в ванной, требуются исправления

Тема в разделе "Плитка. Керамогранит. Мозаика", создана пользователем musped, 16.07.2017.

  1. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    А какой этаж у Вас? Если первый, то клапаны и не нужны.
    Хотя, если гидроизоляцию делали, то видимо, не первый...

    И какого размера канал, там никак невозможно померить?
    А в ванной тяга не изменилась?
     
  2. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Я ошиблась в расчете, насколько ее надо занижать. Не учла, что вентрешетки больше самих каналов.
    Как минимум, еще сантиметра 2 надо прибавить на рамку решетки.
    Ну, т.е. опускать так, чтобы от потолка до верхнего края отдушины было 14-15 см, а от потолка до нижнего края отдушины - 26,5-28 см.
    Сама отдушина чтоб была размером 13х13 см или 12х12 см. Не обязательно прямоугольную, можно круглую диаметром 12 или 13 см (чтоб круглый обратный клапан поставить можно было).
     
    Последнее редактирование: 03.08.2017
    musped нравится это.
  3. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    Электрик сделал вторую розетку. Решили сделать так, чтобы располагалась не слишком близко к умывальнику, повыше, с подрозетником и запасом кабеля.
    Пришла новая бригада, и тут же нас спросили - почему розетки так высоко? Нам сообщили, что стандарт расположения розеток в ванной - 90 см от пола (а в комнатах - 30), а у нас даже стиралка считай на 1,5 м...
    Рано сделали подрозетники (до кафеля), но можно исправить, перетянув заново пару кабелей, с запасом, и на 90 см от пола, оба кабеля.
    А можно оставить и так:

    IMG_20170804_010618.jpg IMG_20170804_010608.jpg

    По поводу кабеля на зеркало - решили, что надо было брать зеркало с подсветкой, а так - кабель может мешаться за тем зеркалом, которое есть. Да и надо ли будет зеркало с подсветкой?

    Коробка в коридоре с трудом, но закрывается:

    IMG_20170804_012828.jpg


    Далее. Перфоратор+молоток, чуть больше 2 часов работы. В ванной дверь закрыта на щеколду изнутри, в квартире пыли вообще нет. На первом фото - отбитая краска + черная плесень (уже до этого обработанная мной антисептиком, недели две назад, - тогда я думал, что это просто темная краска...) Завтра иду за антисептиком.

    IMG_20170804_010501.jpg IMG_20170804_010520.jpg IMG_20170804_010450.jpg

    Вентиляция в ванной и в туалете:

    IMG_20170804_010653.jpg IMG_20170804_012644.jpg
     

    Вложения:

  4. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    Второй этаж. Но под первым этажом есть еще цокольный жилой этаж.
    Работали два человека, один - перфоратором, другой - молотком.
     
  5. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Фигасе они там борозды по стене напахали.
    А что это за подозрительная трещина по стене на 2 фото? Она после долбежки возникла? Панель что ли треснула?
    Не пойму по фото. Вокруг отдушины деревяшки что ли? Деревяшки убрать. Раствор справа отбить.
    Разобраться, что за железки торчат в канале, по возможности, железки убрать.
    Круглую дырку, которая виднеется на противоположной стенке канала, замазать штукатуркой.
    Канал осмотреть на предмет, нет ли еще где-нибудь в нем пробоин (лучше трубачистов для этого позвать)
    Либо фонарик и мобилу попробовать в канал засунуть, снять, что видно в канале.
     
    musped нравится это.
  6. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    IMG_20170804_022927.jpg не похоже на трещину. Замазанные дырки посередине стены - в этом месте в коридоре выключатель. Эту стену будем укорачивать на 20 см.
    Да, 2 часа одновременно перфоратор и молоток - это еще, к тому же, очень громко.
    Думаю, пусть продолжают...
     
  7. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    А я говорила... (с)
    Что подрозетники после выравнивания стен перед плиткой может потребоваться переставлять. Как и выводы под смеситель.
    И что электрик Ваш оставил слишком маленький хвостик в подрозетнике. Как украл...
    У меня такой же "экономист" трудился. Часть потом тоже перетягивать пришлось, т.к. надо было сдвинуть розетку, а кабеля не хватало.
    Главное дело, непонятно, зачем так сделал. У меня кабель был куплен с большим запасом, метров 20 осталось, при таком запасе хвосты можно было и метровые оставлять...
    Они 90 см от центра розетки до пола предлагают сделать или от нижнего края рамки розетки до пола?
    Если от центра - то мало. Если от нижнего края рамки - то впритык. Делайте что-нибудь около метра до нижнего края рамки.
    Сами посчитайте. Высота умывальника и стиральной машинки - 85 см. У Вас умывальник, возможно, будет приподнят за счет ножек или бруса, прикрученного к нижней части умывальника, чтобы пропустить под ним трубу канализации.
    Но даже если не приподнят... Высота розетки с рамкой 8-9 см. От нижнего края рамки до центра розетки, соответственно 4-4,5 см.
    85+4,5 = 89. Это впритык по краю мойдодыра. Во-первых, опасно, близко к воде.
    Во-вторых, неудобно вилки угловые втыкать.
    А по-моему, похоже. Спросите Владимир К. , что с этой трещиной лучше сделать.
    А что, еще не все очистили?
     
    Немец и musped нравится это.
  8. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    А если оставить розетки, там, где есть? Слишком высоко?
     
  9. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    1,5 метра от чернового пола? Ну, вообще-то высоковато. С другой стороны, возле умывальника вроде как безопасно от брызг.
    Специально для Вас померила, где розетку умывальника делает ДСК-1, которое вроде как блюдет всякие там СНИП-ы, ГОСТ-ы, ПУЭ и прочее и дома свои с готовой электрикой в эксплуатацию вводит. 167 см от чистового пола до края рамки (дом введен в эксплуатацию в 2006-м году).
    Такая высота, конечно, безопасна. Но пользоваться этой розеточкой не очень удобно.

    У себя в другой квартире я розетки под раскладку плитки двигала на высоту 104 см от центра розетки до чернового пола. Но раньше черновым полом был поддон сантехкабины, а сейчас я его снесла. И после гидроизоляции, заливки стяжки и напольной плитки перепад уровня между санузлом и коридором должен составить около 20 мм. Значит, розетки выйдут на высоте примерно 106 см от центра розетки до чернового пола...

    Вообще, нету такого стандарта - розетки в санузле на высоте 90 см от пола.
    В ПУЭ написано:
    Но кроме того, есть еще стандарт на размещение розеток и выключателей в ванных и душевых.ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)
    По этому стандарту розетка не должна быть ближе 60 см к ванной.
    Про умывальники и стиральные машинки в том стандарте ничего не сказано.
     
    Последнее редактирование: 04.08.2017
    Немец и musped нравится это.
  10. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    Сейчас получилось так: от чернового пола до центра подрозетника - со стороны стиралки 121 см, со стороны умывальника 176 см.
     
  11. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Это без переделок? Или это так переделали?
     
  12. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    Это как сделали вчера, без переделок.
     
  13. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Ну, розетка рядом с умывальником уж слишком высоко. Это получится всего сантиметров на 20-25 ниже верхнего края зеркала.
    Розетка у стиралки - более-менее, но тоже можно было бы пониже.
    Вы их сделайте на одной высоте, так выглядеть лучше будет. Что-нибудь около 100-105 см от центра розетки до чистового пола.
    И еще насчет этих розеток. А они потом, при ремонте коридора, будут на отдельный автомат вешаться?
     
  14. musped

    musped Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.17
    Сообщения:
    833
    Лайки:
    74
    Адрес:
    Свердловская область
    Пока клеммы медь-алюминий в коридоре, в коробке. Про отдельный автомат не думал, можно ведь просто довести основной кабель до счетчика... А зачем на стиралку отдельный автомат? Водогрей отдельным кабелем пойдет к счетчику, а стиралка и фен - не думаю, что надо.
     
  15. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Я надеюсь, на розетки Вы 2,5 квадрата положили?
    Требования ГОСТ, Ваша безопасность.
    http://docs.cntd.ru/document/1200001346
    i.jpg
    701.512.2 Электрооборудование должно иметь, по меньшей мере, следующие степени защиты:
    ... в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования).
    701.53
    В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
    - или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору, в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3;
    - или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3;
    - или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
     