1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Пол

Тема в разделе "Напольные покрытия, плинтуса", создана пользователем иван, 30.05.2008.

  1. иван

    иван Гость

    год назад сделали цементно-песчанную стяжку с тёплым полом, пока делали потолок и т.д. нанесли много "ранений" выбоин полу. можно исправить ситуацию цементом марки 900
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Ого :smile3: Зачем такая высокя марка??? Что планируете то укладывать на стяжку?
     
  3. Александр

    Александр Гость

    Обычная ситуация. Для исправления Ваших "ранений" под последующее покрытие лучше всего подойдет наливной быстротвердеющий пол толщиной слоя от 2мм: торговых марок "PRO", БОЛАРС, а при толщине от 5мм - СТАРАТЕЛИ, ИВСИЛ и т.п. Расход - 1,4..1,5 кг на кв.м на 1мм толщины. Цена мешка пола 25 кг - от 290...250 руб. Посчитайте трудозатраты!!!
     
  4. dor

    dor Форумчанин

    Регистрация:
    24.11.07
    Сообщения:
    822
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белгородская область
    нельзя

    Уважаемый Иван - в Вашем случае нельзя пользоваться материалами столь высокой марочной прочности - по стяжке с марочной прочность около 75 МПА если не меньше (при марочной прочности 150 таких бы следов не осталось). У вас просто в дальнейшем будет отслоение. ПОэтому рекомендуется использовать просто хорошие финишные полы.
    Не рекомендую пользоваться полам торговых марок PRO, БОЛАРС, Юнис. Если Вы находитесь в Москве - обратитесь в магазины Леруа Мерлен за необходимой консультацией.
     
  5. dor

    dor Форумчанин

    Регистрация:
    24.11.07
    Сообщения:
    822
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Белгородская область
    толщина

    Александр, видимо вы самостоятельно никогда не заливали полы. Не смотря на то что производители пишут что можно заливать от 2 мм - фактически этого слоя добиться невозможно.
    К тому же Вы глубоко ошибаетесь по характеристикам - Ивсил и финишный пол и гипсовый ТР-3 можно заливать от 2 см.
    По поводу рекомендаций будте осторожны компании PRO и БОЛАРС никогда не позиционировались как компании специализирующиеся на наливных полах - это компании работающие в экономсегменте и в основном по клеевым составам.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом