Проблемы с УЗО на одной из фаз

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Алекс, 02.10.2010.

  1. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Ну, и неправильно нарисована. Да и зачем: ответы давно даны. Имеющий уши – да услышит… К перечню возможных неисправностей: раз срабатывает при отключенных АВ – ищите землю на нуле. Проще всего – промегерить нули относительно земли. Если нет мегера – отключить все нули с проблемного УЗО и, при отключенных АВ (УЗО – включено), по одному, возвращать их на место. При подключении проблемного ноля – УЗО сработает
     
  2. Алекс

    Алекс Гость

    Всем спасибо за ценные советы. Просто когда не все понимаешь, то малость теряешься. В итоге сделали как и советовали. Физически отключили все что можно было отключить в щитке. Сначала оставили просто голое УЗО на время. Стоит. Подлючили один автомат, выждали, другой, выждали - в итоге совершенно точно определили, что УЗО срабатывает при подключении автомата, на который приходит провод питания на теплый пол. Эта определенность уже радует. Хотя сейчас сижу и думаю, что дальше делать. Всю схему просмотрел и проверил на предмет правильного подключения. Может попробовать временно запитать на другом проводе?
     
  3. Igorsi

    Igorsi Гость

    схему в студию!
     
  4. Николай

    Николай Гость

    вариантов может быть несколько, один из них, и самый надежный и безопасный (для пользователя) - переделать теплый пол - кто накосячил, тот и пуст переделывает за свой счет - ну это в идеале. другой ватиант - подключить пол через изолирующий трансформатор, но тут могут быть проблемы. А без узо подключать не стоит, оно для того и стоит, чтобы вас током не "токнуло".
     
  5. Алекс

    Алекс Гость

    даже не знаю как все и описать то... короче, описание и схемка имеется вот тут
    [ссылка на изображение не работает]
    у меня вариант с одножильной секцией
    к терморгулятору от щита подходит кабель 3х2,5 и ничего от него больше не запитано
    в принципе, пока не смонтировали щиток и не поставили УЗО, теплый пол работал как часы с 2007 года и никаких проблем не возникало
     
    Последнее редактирование модератором: 26.05.2016
  6. Igorsi

    Igorsi Гость

    по схеме подключается 0 и фаза, а куда подключена третья жила?
     
  7. Алекс

    Алекс Гость

    да никуда, отброшена... вот и думаю, чего с ней делать...
     
  8. Igorsi

    Igorsi Гость

    Попробуйте откинуть от клеммы 5 заземляющие провода от нагревательной секции
    Если не будет отключаться УЗО и пол будет греться, попробуйте заземляющие провода от нагревательной секции
    соединить с третьим проводом
    Если не будет отключаться УЗО, то проблема решена
    В противном случае заземляющие провода от нагревательной секции где-то подкорачивают либо на центральную жилу, либо на арматуру в полу, или еще с чем-то контакт и придется искать или как советует Николай
     
  9. Алекс

    Алекс Гость

    спасибо огромное... в выходные попробую
     
  10. Igorsi

    Igorsi Гость

    с штатной инструкцией плоховато
    смотрите здесь или здесь [ссылка не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 30.12.2014