1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Токопроводящие полы

Тема в разделе "Напольные покрытия, плинтуса", создана пользователем Артур, 19.09.2006.

  1. Артур

    Артур Гость

    Здравствуйте!
    Заво д холодильников "Бирюса" г. Красноярск
    Меня интересует информация о токопроводящих полах.
    Нормативные документы, методика испытаний, проверки и т.д.
    У нас проблема: повышенная статика в помещении. В этом помещении должен быть токопроводящий пол. Пол изготовлен с применением "ПАНБЕКС-смеси". Необходимо провести испытание этого пола по сопротивлению утечки на землю.
    Методики никакой нет.
    Убедительная просьба: если есть какая-нибудь информация по этому вопросу - поделитесь с нами.
    С уважением, начальник планово-ремонтного бюро, Артур Наумов
     
  2. Vlad

    Vlad Гость

    Уважаемый Артур!
    Дать точные рекомендации по замерам полов не зная материала, увы не могу. Попробуйте посмотреть здесь dreif-berlin.de/pdf/Industrie_BB_RU.pdf
    Наливные полы полимерные с антистатичными свойствами. Немецкие, но продаются гдето в Пермской области, кажется в Чайковском....
    Влад
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.2016
  3. Герман

    Герман Гость

    Токопроводящие ПВХ напольные покрытия (коммерческий линолеум), толщина 2-3 мм, укладываются на выровненное основание с предварительным монтажом по основанию на клей медной ленты
     