1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Токопроводящие полы

Тема в разделе "Напольные покрытия, плинтуса", создана пользователем Мармелад-мармелад, 18.12.2008.

  1. Подскажите как устраивают токопроводящие полы?(технология)либо дайте ссылки где можно почитать об этом?Можно ли их восстановить отдельными местами или надо вскрывать и делать новые?Спасибо.
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Токопроводящие или антистатические?
     
  3. Токопроводящие на складе ГСМ
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще то достаточно рифлёнки на заземлённые закладные.
    А вот антистатические, снимающйе потенциал и вместе с тем защищающие от поражения током представляют собой плиты 60х60 (такой сейчас положили в одной из моих аппаратных). В основе ДСП. снизу, по торцам и с загибом наверх оцинковка. Сверху токопроводящий (точнее снимающий потенциал) линолиум. Плитки устанавливаются на спец домкратах (так их называют, но это стойки регулируемые по высоте. На домкратах контактные пластины. Все домкраты соединяются специальным оцинкованым профилем и заземляются.
    Ещё заказывали на каком то московском заводе аналогичный из алюминевых плит, но этот уже электропроводный.
    В общем есть заводы выпускающие такие полы.
    А так бетонная стяжка - на неё (или в неё) профили - заземлить - сверху рифлёнка. Это классика. А вообще при наливе обязательно всё заземлять. У нас на эстакадах основной сигнал для разрещения налива - "Заземлено"
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом